MAC Adresse von CP443 6GK7443-1EX00-0XE0 herausfinden

jwolf

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe bei einer Onlineauktion ein S7-400 System erstanden.
PS407+CPU414+ 6GK443-1EX00-0XE0 (Ethernet)

Der CP wurde gereinigt und nun fehlt meiner Meinung nach der Aufkleber
mit der MAC-Adresse. Ich sollte diese ja in der HW-Config eintragen.
Git es eine Möglichkeit diese über ein Tool herauszufinden?

Danke für eure Hilfe.

Gruß jwolf
 
Eine Möglichkeit wäre es, mit einer Sniffersoftware wie z.B. Wireshark das Netz abzuhören (Nur CP und Rechner auf einem Hub/Switch laufen lassen).
Die MAC-Adresse ist jedoch frei wählbar und wird beim Laden der HW-Konfig übernommen.
Die MAC-Vergabe könnte dazu nach folgendem Schema erfolgen: Man orientiert sich anhand der zu vergebenen IP-Adresse.
Ich nehme dazu gern die Hersteller-MAC von Siemens (08-00-06-01) und letzten beiden IP-Adressteile als hex hintendran.
Dann wird z.B. aus der IP-Adresse xxx.xxx.204.100 die MAC-Adresse 08-00-06-01-CC-64. Damit habe ich immer einen Bezug zwischen IP und MAC und die Listen pflegen sich leichter.
;)

Gruß Approx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort.

D. h. ich benötige die physikalische MAC-Adresse überhaupt nicht da sie von der HW-Config
überschrieben wird.

Ich habe versucht mit dem PG über den CP auf die CPU zuzugreifen (als MAC hatte ich 08-00-06-01-00-00 eingetragen/HW-Config wurde über MPI übertragen)
-> PG Schnittstelle auf ISO ind. Eth umgestellt -> keine Verbindung.

Habe dann einen neueren CP (6GK7443-1EX11-0XE0/MAC ist mir bekannt) gesteckt -> Verbindung (als PG) funktioniert.
 
Danke für die Antwort.

D. h. ich benötige die physikalische MAC-Adresse überhaupt nicht da sie von der HW-Config
überschrieben wird.

Ich habe versucht mit dem PG über den CP auf die CPU zuzugreifen (als MAC hatte ich 08-00-06-01-00-00 eingetragen/HW-Config wurde über MPI übertragen)
-> PG Schnittstelle auf ISO ind. Eth umgestellt -> keine Verbindung.

Habe dann einen neueren CP (6GK7443-1EX11-0XE0/MAC ist mir bekannt) gesteckt -> Verbindung (als PG) funktioniert.

Also ich würde eine Station mit Hardware anlegen, ohne Änderung der MAC Adresse.
Übertragen und dann den CP online öffnen.
Da steht dann auf original MAC Adresse umstellen.
Ab dann hast du diese.

Jedoch wenn über IP zugreifen willst, ist doch die MAC Adresse unerheblich. :confused:

Ich würde nach dem Übertragen der Konfiguration versuchen, ob ein Ping läuft.
Wenn ja, dann gibt wireshark, das dir bei der Fehlersuche sehr viel Unterstützung zukommen lässt.
Bei jedem Braodcast werden dir die beteiligten MAC Adressen angeziegt.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine Möglichkeit wäre es, mit einer Sniffersoftware wie z.B. Wireshark das Netz abzuhören (Nur CP und Rechner auf einem Hub/Switch laufen lassen).
In der Regel reicht hier unter Windows ein "arp -a" aus, um die MAC Adressen anderer Teilnehmer herauszufinden. Dafür muss das Gerät allerdings schon einmal über eine IP Adresse angesprochen worden sein.
 
Wenn Step7 installiert ist wird eigentlich keine weitere Software benötigt.
Entweder die vorhandenen MAC wie beschrieben überschreiben oder aber einfach mal eine einstellen und versuchen zu laden. Dann wird dir Step7 sagen das es nicht geht, da der Teilnehmer nicht erreichbar ist.
Nach dieser Meldung kann man nach vorhandenen Teilnehmern suchen und wird die eingestellte MAC-Adresse angezeigt.
Daran denken die PG-/PC-Schnittstelle auf PC-Internal stellen.
 
Mit den Primary Setup Tool von Siemens ( ist Kostenlos ) kannst Du das Netzwerk nach Siemens Komponenten scannen. Alle angeschlossenen Teilnehmer werden mit MAC Adresse, IP Adresse und Profinet Namen angezeigt.
 
Zurück
Oben