Hallo,

versuch gerade ein Projekt zu realisieren und bin am verzweifeln...Folgendes:

Sicherheitssteuerung 315F-2DP und dezentral Wago750-333 mit zwei Safety-Klemmen 750-662/000-003 und 750-667/003

1.) Versuch mit dem neuen TIA Portal + Safety

1a) in der Hardwarekonfig versuch ich über DeviceTool den Wago I/O Manager auf zu rufen...folgende Fehlermeldung:

"Das angeschlossene Gerät ist nicht das in den TCI-Parametern angegeben ist
angeschlossenes Gerät:
ArtikelNr: 750-333
Bus Adresse: 3

TCI-Parameter:
ArtikelNr: 000 ????
Bus Adresse: 3
"

nachdem ich es mit der gsd b754-x35 versuchen wollte (Koppler gelöscht und neu eingefügt- DP Adresse wieder auf 3 gesetzt) kommt folgende Fehlermeldung:

"Das angeschlossene Gerät ist nicht das in den TCI-Parametern angegeben ist
angeschlossenes Gerät:
ArtikelNr: 750-333
Bus Adresse: 3

TCI-Parameter:
ArtikelNr: 000 ????
Bus Adresse: 4 ????
"

1b) wenn ich den Safetyeditor aus der HW-Konfig online aufrufen möchte kommt folgende Fehlermeldung:

"Die Kommunikation mit dem (P-)FC ist fehlgeschlagen!"

...hab den Koppler momentan nur am USB Kabel ohne Steuerung am PC

2.) Versuch mit dem neuen Step7 5.5 + Safety

2a) synchron zu 1a)...funktioniert

2b) synchron zu 1b)...selbe Fehlermeldung

3.) die WAGO Safety-Klemmen habe ich mit WAGO I/O konfiguriert...

so nun die Fragen....

was mach ich falsch?
geht die Wago Geschichte noch nicht mit dem TIA?
geht die Kommunikation mit dem (P-)FC nur über die CPU?
spielt der Aufruf aus der HW-Konfig überhaupt eine Rolle?

:confused:
 
...so,hab das ding zum laufen bekommen...hab die fehlermeldungen ignoriert und die wagoklemmen über das wago-tool konfiguriert und dann die adresse im tia-portal eingetragen...funzt.

jetzt aber das nächste problem...oder ich bin zu blöde.
nachdem ich kleine änderungen eingefügt hatte und alles übersetzen wollte ging es los mit fehler und warnmeldungen:

Netzwerk 8: Deklaration "Output" des Aktualparameters passt nicht zur Deklaration "Input" des Formalparameters ""

es gibt kein Netzwerk 8 und was soll die Fehlermeldung (Warnung) heißen?

als Fehler hab ich folgende Meldungen bekommen, das EN und EN0 nicht verbunden sein dürfen....waren Sie auch nicht...durftealles löschen und neu schreiben...

:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mrtommyt,

die Meldung von wegen "Deklaration "Output" des Aktualparameters passt nicht zur Deklaration "Input" des Formalparameters" kommt scheinbar von den Bausteinen F_ESTOP1 bzw. F_FDBACK.
Ich hab' die auch bekommen und ignoriert - funktioniert auch mit dieser (lästigen!) Meldung.
 
Hallo mrtommyt,

die Meldung von wegen "Deklaration "Output" des Aktualparameters passt nicht zur Deklaration "Input" des Formalparameters" kommt scheinbar von den Bausteinen F_ESTOP1 bzw. F_FDBACK.
Ich hab' die auch bekommen und ignoriert - funktioniert auch mit dieser (lästigen!) Meldung.

...ich hab dat nur gern wenn ich ein programm einspiel das alles io is ;) aber mit dem tia-portal kann man sich davon verabschieden...
 