S7-300 8AI 13Bit PT100 Auswertung - Welcher Baustein / Skalierung ?

PBO-WE

Level-1
Beiträge
165
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich habe noch nie einen PT100 direkt an einen Analog-Eigang angeschlossen.
Leider bekomme ich mit der normalen Skalierung keine vernünftigen Werte raus.
In der HW-Konfig hab ich auch schon PT100 und PT100 Klima ausprobiert.

Kann mir jemand einen Tip geben, wonach ich suchen muß, oder einen Konvertierungsbaustein nennen?
Oder welcher Wert ist z.B. bei 20°C + zweiten Wert, dann kann ich es mir ja selber skalieren.
Wird da auch von 0 bis 27xxx gemessen?

Vielen Dank für eure Hilfe!

Gruß
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort.
Also muß ich nur die Kommastelle verschieben!?!
Standard hat also eine Genauigkeit von einer Nachkommastelle und Klima 2, richtig?
Das ist ja einfach ;)
 
solltest dich mit den begriffen genauigkeit, präzision und auflösung auf jeden fall nochmal auseinandersetzen
 
Zurück
Oben