Hallo Leute
Bisher habe ich etwas Erfahrungin der Programmierung mit LOGO! und bin jetzt Neuling in der S7-Welt. Ich arbeite mit einer S7 1200 (1212C) CPU und habe noch ein KTP600-Panel im Netzwerk eingebunden.
Das Projekt befasst sich mit der Steuerung einer Dichtigkeits-Prüfvorrichtung für Alu-Gussteile. Ich frage ein paar einfache Endschalter ab (Bool), verwende einen Analogeingang zur Überwachung des Prüfdruckes und schalte Relaisausgänge für die Aktoren (Scherenhubtisch auf/ab, Magnetventile für Dichtungen und Prüfdruck).
Die Anlage soll über zwei Betriebsarten verfügen (=>Hand/Automatik) sowie eine NOT-AUS-Funktion, bei welcher gewisse Ausgänge sofort abgeschaltet werden, andere erst nach Erreichen einer Bedingung (Prüfdruck komplett abgebaut).
Ich habe in mein Hauptprogramm (OB1) nun in drei FC's eingefügt. Eine für Hand, eine für Automatik und eine NOT-AUS-FC. Ob das so grundsätzlich richtig ist oder nicht ist meine erste Frage.
Falls ja, wie schaffe ich es, dass die NOT-AUS-FC jederzeit aufgerufen werden kann? Und wie erreiche ich bei einem NOT-AUS die Rücksetztung des Programmes und den automatischen Sprung in den Hand-Modus? Ich denke ich müsste irgendwie zwischen den Bausteinen "springen" können?
Wäre sehr froh um Hilfestellungen, vielen Dank
mfg jailbreaker
Bisher habe ich etwas Erfahrungin der Programmierung mit LOGO! und bin jetzt Neuling in der S7-Welt. Ich arbeite mit einer S7 1200 (1212C) CPU und habe noch ein KTP600-Panel im Netzwerk eingebunden.
Das Projekt befasst sich mit der Steuerung einer Dichtigkeits-Prüfvorrichtung für Alu-Gussteile. Ich frage ein paar einfache Endschalter ab (Bool), verwende einen Analogeingang zur Überwachung des Prüfdruckes und schalte Relaisausgänge für die Aktoren (Scherenhubtisch auf/ab, Magnetventile für Dichtungen und Prüfdruck).
Die Anlage soll über zwei Betriebsarten verfügen (=>Hand/Automatik) sowie eine NOT-AUS-Funktion, bei welcher gewisse Ausgänge sofort abgeschaltet werden, andere erst nach Erreichen einer Bedingung (Prüfdruck komplett abgebaut).
Ich habe in mein Hauptprogramm (OB1) nun in drei FC's eingefügt. Eine für Hand, eine für Automatik und eine NOT-AUS-FC. Ob das so grundsätzlich richtig ist oder nicht ist meine erste Frage.
Falls ja, wie schaffe ich es, dass die NOT-AUS-FC jederzeit aufgerufen werden kann? Und wie erreiche ich bei einem NOT-AUS die Rücksetztung des Programmes und den automatischen Sprung in den Hand-Modus? Ich denke ich müsste irgendwie zwischen den Bausteinen "springen" können?
Wäre sehr froh um Hilfestellungen, vielen Dank
mfg jailbreaker