Hallo liebes Forum,

ich habe hier eine ziemlich lange Schrittkette programmiert. Nun habe ich einen Stop-Schalter hinzufügt, der folgendes umsetzen soll:

Wenn der Stop-Schalter (Schließer) bestätigt wird, soll die Anlage diesen Ablauf zu Ende durchlaufen und in Grundstellung anhalten, bis der Ablauf durch Bestätigen des Start-Tasters erneut gestartet wird.

Irgendeinen Tipp wie ich die Idee umsetzen kann?

Gruß, terry.
 
Zuletzt bearbeitet:
Code:
      U     #B_StopPB // Stop Taster
      S     #B_StopMem // Stop gespeichert

      U     #B_Start // Start Taster
      U     #B_Step001 // Grundstellung
      R     #B_StopMem // Stop gespeichert

Grundstellung kann nicht verlassen werden, solange Stop gespeichert = TRUE ist.
 
@vierlagig + bike
in Terry habt ihr auch ein besonders beratungsresistentes Exemplar der Wikipediajugend gefunden :D

Edit: @Terry
beim Selbststudium ist nicht die Funktion alleine das Ziel, der Weg dorthin ist viel entscheidener und prägender.
Bei der Schlagzahl an Anfragen entsteht der Eindruck das du nur fertig werden willst...
Guter Rat: langsamer, dafür aber selber. Langfristig ist diese Zeit eine gute Investition für dich.

Gruß
Toki
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
....

ich habe hier eine ziemlich lange Schrittkette programmiert. Nun habe ich einen Stop-Schalter hinzufügt, der folgendes umsetzen soll:

Wenn der Stop-Schalter (Schließer) bestätigt wird, soll die Anlage diesen Ablauf zu Ende durchlaufen und in Grundstellung anhalten, bis der Ablauf durch Bestätigen des Start-Tasters erneut gestartet wird.

Irgendeinen Tipp wie ich die Idee umsetzen kann?

Gruß, terry.

Seid nicht so hart zu dem Kollegen... immerhin geht es um eine ziemlich lange Schrittkette :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bekomme es einfach nicht hin. :confused: Bei mir ändert sich nichts an dem Wahlbetrieb.

Gruß, terry.

Und was möchtest Du uns damit sagen? Irgendwelche spezifischen Problembeschreibungen?
Rumjaulen hilft ja auch nix.
Der User Dozi hat doch schon eine gute Steilvorlage geliefert! Du speicherst Dir einfach deinen Stop-Befehl in einem Merker zwischen. Dann darf die SK schick zuende laufen und setzt damit den Merker wieder zurück. Als (neu-)Startbedingung muss die Grundstellung vorhanden- und darf kein Stop anstehen.

Hast Du eigentlich schon mal von der "Try-and-error" -Methode gehört? Die dauert meist länger, aber man lernt am meisten...

Approx
 
Ich habe bereits letzte Woche den Startschalter gesetzt als Merker und Rücksetzen sollte er bei Grundstellung + Stop Schalter. Hat leider nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Schaffe es einfach nicht folgendes, was ich bisher schon einmal erwähnt hatte. umzusetzen: ,,bis der Ablauf durch Bestätigen des Start-Tasters erneut gestartet wird".

Gruß, terry.
 
Zuletzt bearbeitet: