Hallo

Habe. folgendes Problem mit einem Thermoelement Typ K
Das Thermoelement ist mit einem Thermokabel ca. 20M an meinem AI Modul an der 314 CPU verbunden.
Die Messwerte sind sehr unruhig sie springen bei jeder Messung um 0,3-0,6 °C

Hab das Theromkabel und das Thermoelement mit einer Normalen Kabelklemme verbundnen, kann das der Fehler sein?

Gruß
 
Hallo,
ich kenne jetzt dieses Thermo-Element nicht - aber :
- welchen Messbereich hat das Thermoelement ? (x - y °C)
- wie hoch lösst die Eingangskarte auf (wieviel Bit) ?
- was mist du damit ? Temperatur Luftstrom ?

Insgesamt erscheint mir diese Schwankung aber nicht so unrealisitisch ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also bei einem Thermoelement welches man typischerweise auf jedenfall jenseits von 400°C einsetzst,
wird ein halbes Grad Schwankung wohl drin sein ...

P.S. Die normale Kabelklemme würde wahrscheinlich eher zu einer generellen Verfälschung, sprich Messfehler des Temperatursignals führen, und nicht zu einer Schwankung ...