Hallo Leute

Ich soll an einer Steuerung eine Erweiterung zur Datenübertragung an eine andere Station ermöglichen.
Die Daten sollen mittels DP-DP Koppler übertragen werden.

Ist dies bei der Cpu 314 1AF10 0AB0 überhaupt möglich?? Diese besitzt nur eine Scnittstelle die zur Zeit an einen TP170 (MPI) hängt.

gruß
Simon
 
Dein 314 CPU hat kein DP Schnittstelle, also kannst du kein DP/DP Koppler anschliessen.
Anstatt ein DP/DP Koppler kannst du ein CP342-5 in den S7-300 Station einfügen, wenn es Platz gibt.
Wenn die CP342-5 als Slave konfiguriert ist, hast du denselbe Funktionalität als ein DP/DP Koppler.
 
Hallo

Also wie der Name schon sagt:

DP / DP Koppler das bedeutet das ein Profibus von einem System (A)
mit einem Profibus von einem anderen System (B) gekoppelt werden.
Wenn du keine Profibusschnittstelle hast ist das schwierig, bzw unmöglich.

Das Panel könntest du auch an Profibus hängen, aber wenn die
Schnittstelle der CPU nur MPI kann, dann geht das definitiv nicht.

Als Option könntest du einen CP 342-5 (Profibus) einbauen, dann sind dir
alle Türen für den Profibus geöffnet.


Gruß
Bernhard
 
Danke für die Antworten.

Dachte mir schon daß dies nichts wird. Leider habe ich auch keine 342-5 hier rumliegen...
Globaldaten geht nicht, da der Profibus schon verlegt ist und daran schon andere Teilnehmer hängen.
Also mal suchen, sollte noch irgendwo eine 315 rumliegen haben..

Gruß

Simon
 