Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Funktion der Schaltung?

  1. #1
    Registriert seit
    12.12.2011
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kann mir einer von euch die Funktion dieser Schaltung erklären? Dargestellt sind zwei Ausschaltverzögerungen. AS.jpg
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Funktion der Schaltung?  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    ditte is keene schaltung. so siehts aus!

    aber mit der eine negiert und der andre nich könnte es ja glatt nen blinker werden
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Das soll doch bestimmt ein Taktgenerator sein........
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  4. #4
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    Das soll doch bestimmt ein Taktgenerator sein........
    Ne, das ist eine Hausaufgabe.


    bike

  5. #5
    Registriert seit
    30.01.2009
    Beiträge
    440
    Danke
    25
    Erhielt 48 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Hi,

    muss ein Fehler in der Darstellung sein.
    Wenn es zwei Einschaltverzögerungen wären, wäre
    A der Blinktakt.
    Mit zwei Ausschaltverzögerungen macht dies kein Sinn.

    gruß
    Move

  6. #6
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Move Beitrag anzeigen
    Hi,

    muss ein Fehler in der Darstellung sein.
    Wenn es zwei Einschaltverzögerungen wären, wäre
    A der Blinktakt.
    Mit zwei Ausschaltverzögerungen macht dies kein Sinn.

    gruß
    Move
    Hallo Move,

    das paßt schon. Ist ein Taktgenerator Pulse/Pause Verhältnis 1:1.

    Zeit links z.B. = T1; Zeit rechts = T2 (mal 'nen Code aus S5-Zeiten)

    Code:
    UN   T2
    L     KT 50.0
    SA   T1
    U     T1
    L     KT 50.0
    SA   T2
    - Im ersten Zyklus ist T2 = 0 und somit wird T1 geschaltet und führt 1-Signal. T1 schaltet T2 durch. A = 1.
    - Im zweiten Zyklus ist T2 = 1 und bei T1 startet die Zeit.
    - n-Zyklen weiter ist die Auschaltverzögerungszeit von T1 abgelaufen, T1 wird = 0. Damit wird A = 0 und bei T2 wird die Zeit gestartet.
    - Wiederum n-Zyklen weiter wird T2 = 0, T1 wird wieder durchgeschaltet und das Ganze beginnt von vorn.
    Gruß
    190B

Ähnliche Themen

  1. ALLES AUS Schaltung
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 12:23
  2. An / Aus Schaltung =)
    Von Insane im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 16:24
  3. Alles-Aus-Schaltung
    Von Manba im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 15:32
  4. Schaltung MPI-Kabel
    Von Rudi im Forum Feldbusse
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 14:27
  5. Simple Schaltung in S5
    Von PatrickR im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 14:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •