Moin,
ich glaube ich habe die Fehler gefunden.
Die BHKW Adressen sind nicht wie mir mitgeteilt genauso aufgebaut wie beim ersten BHKW. Die High und Low Bytes die von der Profibusschnittstelle kommen sind bei den vier Werten, die mir
nicht wirklich realisitisch vorkamen, andersherum angeordnet. Dadurch wird der Wert dort falsch in den DB3 geschrieben.
Nachdem ich die PEW Adressen getauscht habe habe ich realistische Werte.
Und am Ende sind es doch die Details, die einen schon mal zur Verzweiflung treiben

Naja, Fehler gefunden und dabei noch was gelernt...