Einstellungen TCP/IP

DiGo1969

Level-2
Beiträge
139
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wie kann ich bei einem CP 443-1 den Standardgeteway einstellen?

Folgende Situation:
Mein Netz für Programmiergeräte und Visualisierung hat:
IP-Adresse: 172.017.056.xxx
Subnetzmaske: 255.255.252.0
Standardgeteway: 172.017.056.1

Netz für SPS:
IP-Adresse: 172.017.057.xxx
Subnetzmaske: 255.255.252.0


Vielen Dank schon mal im voraus!!!


Gruß Dirk
 
In HW-Config den gewüschten Port anwählen -> Objekteigenschaften -> Ethernet - Eigenschaften.

Auf der rechten Seite ist dann das Feld "Netzübergang". Dort kann der Routre definiert werden.

Hoffe die Frage richtig verstanden zu haben

dtsclipper
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet.

Folgende Situation:
Mein Netz für Programmiergeräte und Visualisierung hat:
IP-Adresse: 172.017.056.xxx
Subnetzmaske: 255.255.252.0
Standardgateway: 172.017.056.1

Das bedeutet, das ich mit dieser PC-Einstellung alle PC sehe welche folgende IP-Adressenbereiche haben:
172.017.056.xxx / 172.017.057.xxx / 172.017.058.xxx / 172.017.059.xxx
bei dieser Einstellung könnte man 1024 miteinander in einem Netz haben

Netz für SPS:
IP-Adresse: 172.017.057.xxx
Subnetzmaske: 255.255.252.0
Meine SPS hat xxx.xxx.057.xxx Wenn ich hier keinen Standardgateway angeben kann. Wie komme ich nun in die xxx.xxx.056.xxx ?

Vielen Dank!
 
Hallo,
ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet.



Das bedeutet, das ich mit dieser PC-Einstellung alle PC sehe welche folgende IP-Adressenbereiche haben:
172.017.056.xxx / 172.017.057.xxx / 172.017.058.xxx / 172.017.059.xxx
bei dieser Einstellung könnte man 1024 miteinander in einem Netz haben


Meine SPS hat xxx.xxx.057.xxx Wenn ich hier keinen Standardgateway angeben kann. Wie komme ich nun in die xxx.xxx.056.xxx ?

Vielen Dank!

Mit dass Subnetz 255.255.252.0 kan die range 172.17.56.1 - 172.17.59.254 communicieren.
Eventuel 172.17.56.1 eingeben wehn sie die SPS auch von aussen dass netzwerk kan bereichen.
 

Anhänge

  • Subnet calculatorl.JPG
    Subnet calculatorl.JPG
    56,4 KB · Aufrufe: 18
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also die Tür zur PLC so schön weit aufmachen, das kann Probleme machen.
Ich hätte da kühle bis kalte Füße.
Du kannst doch die Subnetmaske ausrechnen, so dass nur die zulässigen Adressen durchkommen.


bike
 
Hallo,

Eventuell geht es, wenn du als Subnetmaske 255.255.0.0 verwendest.
Das geht nicht, denn dann komme ich in Bereiche die für andere Sachen von unserer IT-Abteilung belegt sind.



Mit dass Subnetz 255.255.252.0 kan die range 172.17.56.1 - 172.17.59.254 communicieren.
Eventuel 172.17.56.1 eingeben wehn sie die SPS auch von aussen dass netzwerk kan bereichen.
Sorry, das habe ich nicht verstanden, wie du das meinst.



Also die Tür zur PLC so schön weit aufmachen, das kann Probleme machen. Ich hätte da kühle bis kalte Füße.
Du kannst doch die Subnetmaske ausrechnen, so dass nur die zulässigen Adressen durchkommen.
Wieso so weit aufmachen? Das sind gerade mal 1024 Teilnehmer.


Hat jemand noch eine Lösung?

Gruß Dirk
 
Die Idee mit dem Superneting/Subneting ist schon die richtige Richtung. Leider sollen die Siemens Ethernet CP's erst ab Ausgabestand 6ES7 443-1EX20 das Supernetig/Subneting beherschen.
 
Netz für SPS:
IP-Adresse: 172.017.057.xxx
Subnetzmaske: 255.255.252.0
Meine SPS hat xxx.xxx.057.xxx Wenn ich hier keinen Standardgateway angeben kann. Wie komme ich nun in die xxx.xxx.056.xxx ?
Ganz einfach: Direkt! Ohne Gateway!

Bei dieser Subnetzmaske wird der CP443-1 alle Teilnehmer 172.017.056.xxx bis 172.017.059.xxx direkt ansprechen OHNE ein Gateway zu benutzen. Ein Gateway muß nur eingetragen werden, wenn der CP443-1 mit Netzwerkteilnehmern außerhalb dieser Adressen kommunizieren soll.

Wenn es jedoch durch die verwendete Netzwerk-Infrastruktur (managed Switche, Router) gar nicht möglich ist, ohne Router von 57.x zu 56.x zu gelangen, dann hilft es nicht, die Netzwerkmaske "aufzubohren". Im Gegenteil - die Subnetzmaske muß so klein gewählt werden, daß 56.x und 57.x NICHT im selben Netzwerk liegen und es muß in 57.x ein Router/Gateway eingerichtet werden.


Eventuell geht es, wenn du als Subnetmaske 255.255.0.0 verwendest.
Das geht nicht, denn dann komme ich in Bereiche die für andere Sachen von unserer IT-Abteilung belegt sind.
PLC-Netzwerk und PC-Netzwerk sollten nicht einfach nur durch Subnetzmasken voneinander getrennt sein - diese Trennung könnte ja jeder umgehen.
Lasse Dir den Zusammenhang zwischen Subnetzmaske, Gateway/Router und Broadcast-Adresse von einem Verantwortlichen Deiner IT-Abteilung erklären - ich hoffe, den gibt es.

Harald
 
Zurück
Oben