Winac RTX 2010 Konfigurationsproblem

snowbda

Level-1
Beiträge
48
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe bei mir auf dem PC WinAC RTX 2010 installiert samt einer Netzwerkarte die den geforderten INTEL Chipsatz aufweist.
Wollte so ein PROFINET-Netzwrk aufbauen.
Im Komponenten Konfigurator taucht die Karte auf.
Das Problem ist nun folgendes. Die Karte taucht nicht mehr unter "Netzverbindungen" auf. Möchte ich nun in Step 7 das Netz scannen und so eventuell Gerätenamen vergeben so kann ich die Karte nicht in den PG/PC-Einstellungen auswählen, was dazu führt, dass ich netzwerktechnisch nicht nach außen kommunizieren kann.
Hat jemand eventuell einen Tip wie ich das Problem lösen kann?

Gruß,
snowbda
 
Wenn du die Netzwerkarte im Steckplatz 2 der CPU, dann im Subnetz IFxy als PN projektiert hast, reserviert
die Soft-SPS diese Karte und diese ist dann nicht mehr unter den normalen netzwerkeigenschaften
verfügbar. Willst du Einstellungen durchführen müsst das im Komponenten-Konfigurator auf den Rechner
durchführen oder in der Hardware Konfig in Step 7.

Anders verhält sich bei Netzwerkkarten die als IE-Allgemein zb auf Steckplatz 3 gesteckt wird, diese verhält
sich dann wie eine normale Netzwerkarte und kann aus Windows heraus administriert werden.
 
Zurück
Oben