Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: plcsim s7graph simulation

  1. #1
    Registriert seit
    14.12.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    guten morgen an alle...
    kann mir bitte jemand sagen ob man denn s7 graph auch über die plcsim simulation im simatic manager laufen lassen kann?!
    wenn ja wie? weil bei mir wird in der Simulation ein systemfehler angezeigt aber beim s7 graph ist alles ordnungsgemäß (keine fehler, keine warnungen). eingetragen ist er auch im OB.....
    wäre echt verdammt dankbar!!!!!

    grüße
    Geändert von VHS Gotha (14.12.2011 um 08:47 Uhr)
    Zitieren Zitieren Simatic Manager Simulation  

  2. #2
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Ja, das geht.

    Wie bei allen anderen auch: Alle Bausteine in die PLCSim-CPU schicken und CPU starten.
    Gruß
    190B

  3. #3
    VHS Gotha ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.12.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    wie gesagt geladen hab ich alles aber die Simulation zeigt mir einen Systemfehler....SF=Rot
    keine ahnung wie ich das gelöst bekomme...! da direkt im graph steht keien Fehler keien Warnungen und im Ob die ganze sache mit uc fb1 aufgerufen wurde eigentlich alles io......
    was soll ich tun??

  4. #4
    Registriert seit
    17.05.2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    824
    Danke
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    PLCSIM CPU SF=Rot?

    Passiert das denn nur mit dem Graph-Baustein? Kannst Du die Schrittkette online beobachten?
    Grüße
    Michael

    1001101110110100... Das ist meine Welt

  5. #5
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Wie gesagt, bei mir geht es (siehe Screenshot).

    Wird den bei deinem Aufruf (UC FB1) auch der Instanz-DB mit aufgerufen (UC FB1, DB1 z.B.)? Ist der DB in PLCSim?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Gruß
    190B

  6. #6
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Was zeigt denn der Diagnosepuffer an?
    Gruß
    190B

  7. #7
    VHS Gotha ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.12.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ich habe im OB1 nur
    UC FB 1
    BE
    stehen... sobald ich den ob lade zeigt er mir den systemfehler an...
    was fehlt denn da???
    danek euch schonma

  8. #8
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    712
    Danke
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    Soweit ich weiß wird bei UC nir der Instanz-DB aufgerufen.
    Rufe den Graph-FB mit CALL FB1, DBxy auf.

  9. #9
    VHS Gotha ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.12.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Rufe den Graph-FB mit CALL FB1, DBxy auf.

    super danke es funzt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    vielen lieben dank!!!
    schönen tag noch!!!

Ähnliche Themen

  1. Simulation mittels PLCSIM
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.09.2015, 21:48
  2. Simulation mit PLCSIM
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 17:29
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.12.2010, 08:35
  4. Simulation Runtime KTP1000 mit PLCSIM
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 09:16
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 16:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •