Hallo zusammen,

ist es durch Einstellungen möglich, dass die Digitalen Ausgänge einer ET200S bei CPU Stop oder Busunterbrechung den letzten Zustand behalten? Es geht um die Steuerung einer Beleuchtung, die mit einer SPS realisiert wurde. Beim Ausfall der CPU oder des Bussystems sollen die Lampen weiterleuchten.

Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich meine, daß man das in den Hardware-Eigenschaftenn der IM irgendwo anhäkeln kann

Schau da mal nach
Das meine ich auch, Grundeinstellung ist "Ausgänge Stopp"

Aber es könnte ja auch eine Steuersicherung fliegen oder sich dein 24V Netzteil verabschieden.
Wäre es nicht sinnvoller die Logik zu drehen?
Die SPS schaltet die Lampen aus und nicht an?!
 
Danke für eure Antworten.

Ich habe in der Hardware Konfig nachgesehen. Bei der 8DO HF in Verbindung mit der IM151 HF kann man einstellen bei CPU Stop "letzten Wert halten". Das müste es eigentlich sein. Dann werde ich mal die IM151 und ein Ausgangmodul zum testen austauschen.

Manuel
 