Erreichbare Teilnelnehmer anzeigen und problem mit mp277

Mugel

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute
mir wird heute mal wieder deutlich gezeigt, das ich von den vermeintlich einfach dingen keine Ahnung haben.
Ich habe als erstes eine Frage.
Habe mir heute meine SPS so eingerichtet das ich das Mpi kable nicht mehr brauch und alles über Ethernet machen kann.
Dabei habe ich festgestellt das wenn ich mir die erreichbaren Teilnehmer anzeigen lasse mir nur der CP 343-1 lean und mein panel angezeigt wird aber nicht meine
CPU 315 2 DP, ist das Normal?
Muss ich noch was einstellen in der CPU?

Mein 2 Problem ist:
Ich habe ein Panel MP 277 das wollte ich in meiner HW konfig rein machen. Problem wenn ich das an mein Profibus anhänge, Speichern und übersetzen drücke kommt ein Konsistenz Fehler.
Habe so etwas noch nie gemacht, was sollte ich da noch für Einstellungen vornehmen?

Ich Danke euch schon einmal, Mugel
 
Zu Problem 2:
In den Harware Konfig brauchst du das normalerweise nicht reinmachen, da es kein DP-Slave ist. Es reicht aus es im NetPro anzulegen.
 
Wie lautet denn die genau Fehlermeldung? Normalerweise gibt es da noch eine Detailansicht in der dann auch mehrere Meldungen stehen.

Wenn du das Panel im Pojekt eingefügt hast, erscheint es auch im Netpro. In den Eigenschaften des Panels (in NetPro) bei "IF1B MPI/DP" kannst du es dann einem Netz zuordnen und eine Adresse vergeben.
 