    Hallo zusammen,
    ich habe setze bei einem Kunden zum ersten mal folgende Komponenten ein:

    Siemens Posi Input Modul SM 338
    Siemens Single Turn geber 6FX2001-5QS12 13Bit

    Ich habe folgende Probleme:
    1. Ich finde für den Encoder kein Handbuch

    2. Ich würde gern die Eingänge des "Nullen" und "Drehsinn" des Encoders beschalten, Allerdings weiß ich nicht mit was für einem Signal (Potentialfrei, oder einfach einen Dig Ausgang 24V drauflegen)?

    3. Aufgrunde der fehlenden Doku weiß ich nicht genau wie ich den Geber in der HW- Config anlegen muss. Hatte ihn mit meinen Einstellungen schon am laufen, weiß allerdings nicht ob das so einwandfrei ist.
    Auflösung: 13bit
    Codeart: Binär
    Taktfrequenz: 125khz
    Monoflopzeit: 64µs
    Stellen [0..12]: 0
    Schritte: 8192


    Schonmal Danke im vorraus
    Geändert von plc_typ (16.12.2011 um 15:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren SM338 mit Siemens single Turn geber  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/28260903
    ______________________________________________________

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:

    plc_typ (17.12.2011)

  4. #3
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Hier wäre vielleicht auch noch interessant....

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/19979721
    Gruß
    190B

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:

    plc_typ (17.12.2011)

  6. #4
    Avatar von plc_typ
    plc_typ ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.03.2010
    Ort
    Westerwald
    Beiträge
    161
    Danke
    41
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ok, was ich noch nicht ganz verstehe. Kann ich für den Zero Reset einfach einen DA nehmen
    oder müsste ich die Versorgungsspannung der SM338 über ein Koppelrelais auf dieses
    Signal schalten.


    Danke für die Antworten!

Ähnliche Themen

  1. Einstellung Qualifier in Single command
    Von Netwalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.09.2016, 10:23
  2. SSI-Geber mit SM338
    Von McGyver im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 08:11
  3. Erste Single-Board Highspeed-SPS für Step7
    Von profichip im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 22:05
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 23:16
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 08:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •