Hallo Ihr,

ich bekomme im SimaticManager über das MPI-Kabel keine Verbindung zur CPU. Habe mal ein Bild von NetPro angehängt; darin lassen sich die Adressen erkennen.

Habt ihr einen Tip für mich, wo das Problem sein kann?

Vielen Dank!

Grüße
pinolinoNetPro.jpg
 
Welche einstellungen hast du im PG/PC Schnittstelle einstellen ?
Hast du ein PG mit eingebaute MPI/DP Schnittstelle ?
Oder hast du ein PC Adapter (seriel oder USB) ?
Oder ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jesper,

habe mittlerweile herausgefunden, dass das Problem nur dann auftritt, wenn die MC Flash (16KB) gesteckt ist.

Dann blinkt auch die Stop-LED der CPU - so wie ich gelesen habe, fordert die CPU ein Urlöschen an, da offensichtlich die Memory-Card nicht formatiert ist.

Frage:

Kann eine MC in einer CPU 313 formatiert werden?

Grüße
pinolino
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Jesper,

habe mittlerweile herausgefunden, dass das Problem nur dann auftritt, wenn die MC Flash (16KB) gesteckt ist.

Dann blinkt auch die Stop-LED der CPU - so wie ich gelesen habe, fordert die CPU ein Urlöschen an, da offensichtlich die Memory-Card nicht formatiert ist.

Frage:

Kann eine MC in einer CPU 313 formatiert werden?

Grüße
pinolino

Von welcher CPU und welchem Flash wird hier gesprochen ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde mal vorschlagen die CPU mit gestecktem Flash am Sclüsselschalter urlöschen. Danach solltest Du wieder Verbindung bekommen. Dann RAM nach ROM kopieren und danach sollte alles ok sein. Dein Programm hast Du natürlich vorher gesichert !.
 
Hi Rudi, ja das hatte ich so schon versucht... Aber auch nach dem Urlöschen der CPU mit gesteckter MC geht diese sofort wieder in die Urlöschen-Anforderung; d.h. es blinkt wieder die gelbe LED. Und solange diese LED blinkt, bekomme ich keine Verbindung.
 
Hast wohl leider kein Programmiergerät um Flash löschem zu können ?
Evtl. noch mal Flash raus. Mit Kabel urlöschen. Dann alle Anwenderbausteine weg ? Systemdaten noch mal seperat löschen. Hast Du aber sicher alles schon probiert. (auch mal ohne den CP für Profibus).
 
Hi Rudi, danke für deine Hilfe...

Egal wie ich es auch anstelle - sobald die MC gesteckt ist, kann ich nicht mehr auf die CPU zugreifen; die STOP-LED blinkt und die rote SF-LED leuchtet. Da kann ich urlöschen so viel ich will, es hilft nichts!

Ein Programmiergerät habe ich leider nicht. Aber die CPU muss diese MC doch unterstützen, sonst hätte sie ja nicht diesen Slot...

Hat evtl. noch jemand eine Idee?


Grüße
pinolino
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi ich nochmals...

Was auch sehr seltsam ist, wenn ich die MC im Stop-Zustand der CPU stecke, dann ist noch alles ok. Wenn ich dann wähle "Anwenderprogramm laden auf Memory Card" dann kommt unten dargestellter Hinweis. Soweit ok. Aber nach dem Drücken auf Ja passiert Nichts mehr - es müsste doch auch eine Art Verlaufsanzeige kommen, oder?

Wird die SPS anschließend Aus- und wieder Eingeschaltet, so ergibt sich das gleiche Fehlerbild wie zuvor; also SF leuchtet und Stop blinkt.

Kann es evtl. daran liegen, dass die neue MC nicht formatiert ist und das die CPU nicht kann?


pinolino
 

Anhänge

  • MC.jpg
    MC.jpg
    23,2 KB · Aufrufe: 18
Was passiert wenn Du RAM nach ROM kopieren machst ?
Anwenderprogramm auf Flash geht nicht (schon erstmal nicht wegen 16K und das ist sicher für die neuen CPU mit MMC gedacht)
 
Hallo Rudi, diesen Befehl "RAM nach ROM kopieren" unterstützt diese CPU nicht - es kommt dann ein Hinweis, dass diese Fkt. nicht in der CPU implementiert ist... das gibt's doch alles nicht. :confused:
 
Ok, dann muss das wohl an der CPU liegen...

Lt. Siemens ist meine CPU auch gar nicht bei den Memory Cards aufgeführt - was kann das bedeuten?
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    19,8 KB · Aufrufe: 18
Hast du das Program als Oflline Projekt in STEP7 ? Wenn ja, dann kannst du versuchen das Program zu laden, nach urlöschen und ohne MC Karte.
Wenn du dann den CPU in RUN bringst, und das Program scheint zu funktionieren, erst DANN führst du den Laden auf den MC Karte durch.

Mit Spannung an Pufferbatterie stecken. Spannung weck und MC Karte stecken. Spannung wieder an, checken das CPU geht in RUN, dann Program nach MC Karte laden.

Dazu muss gesagt werden, diese CPU ist total veraltet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du dann den CPU in RUN bringst, und das Program scheint zu funktionieren, erst DANN führst du den Laden auf den MC Karte durch.

Bis hierhin ist alles ok!

Mit Spannung an Pufferbatterie stecken. Spannung weck und MC Karte stecken. Spannung wieder an, checken das CPU geht in RUN, dann Program nach MC Karte laden.

Hier ist das Problem... Sobald ich die Spannung wegnehme und die MC stecke, anschließend Spannung wieder einschalte blinkt die STOP-LED und die rote LED leuchtet.

Wie kann ich das Programm auf die MC laden - "RAM nach ROM kopieren" unterstüzt diese CPU offensichtlich nicht?
 
Hallo Rainer,

die MC funktioniert in einer anderen CPU. Offensichtlich liegt es an dem Zusammenspiel dieser CPU 313 mit einer Memory-Card.

Wie in meinem Beitrag Nr. 16 zu sehen ist, ist die verwendete CPU gar nicht aufgeführt, warum?
 