Hallo zusammen

Ich versuche mit einem Steppercontroller 750-671 von WAGO einen Schrittmotor anzusteuern in der Betriebsart "Drehzahlsteuerung", aber das will irgendwie nicht so richtig funktionieren.

Mein Aufbau sieht folgendermassen aus: S7-315CPU, WAGO 750-343 Buskoppler und eine Steppercontrollerkarte 750-671.

Um den Schrittmotor anzusteuern, verwende die Bausteine welche ich von WAGO erhalten habe, dies ist der FB115 MC1_VelocityControl.
Das Problem ist, dass der Schrittmotor in einer sehr langsamen Geschwindigkeit läuft, obwohl ich den grösstmöglichen Wert von 25000 eingegeben habe. Kennt jemand dieses Problem und kann mir evtl. weiterhelfen?


Vielen Dank im Voraus

Mfg
Ralliart
 
Hallo,

du musst die Schrittmotorklemme erst konfigurieren, der Parameter der die Geschwindigkeit betrifft heißt Freq_Div (Geschwindigkeitsvorteiler), daneben gibt es noch Acc-Fact u.a.. Die Dokumentation beschreibt das alles.

Gruß SPS-Fuzzi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS Fuzzi

Danke für deine Antwort.
Ich habe versucht die Vorreiter über die Prozessdaten vom Controllbyte C2 vorzugeben. Dort wäre es das Bit 0 und 1 (Freq_Range_Sel) für den Frequenzvorreiter und Bit 2 und 3 (Acc_Range_Sel) für die Beschleunigung. Dies hat allerdings nicht funktioniert, der Steppercontroller ging danach immer auf Störung.

Danach habe ich mithilfe des FB101 MC1_ConfigurationValue den Wert Freq_Div vozurgeben. Dies hat soweit funktioniert, allerdings ging der Motor in der Solldrehzahl auf stopp, d.H. bei der Istdrehzahl hatte ich weiter den z.B. Wert 10000, der Rotor dreht sich allerdings nicht. Ist dies weil die Frequenz zu hoch ist? Ich habe den Freq_Div auf den kleinstmöglichen Wert von 4 voreingestellt. Oder muss ich zusätzlich zur Freq_Div auch noch den Wert des Acc_Fact vorgeben? Hast du evtl. irgendwelche Werte welche du aus eigener Erfahrung vorgegeben hattest?

Danke dir vielmals

Mfg
Ralliart
 
Hallo,

habe bei meinem letzten Projekt folgende Werte als geeignet festgestellt:

MyConfigurationData.Acc_Fact := 8000;
MyConfigurationData.Freq_Div := 200;

Vielleicht hilft Dir das weiter. Kann mich erinnern dass dazu Berechnungsbeispiele in der Dokumentation zur Stepperklemme vorhanden waren.

Gruß SPS-Fuzzi
 
Hallo SPS Fuzzi

Habe den Motor nun wie gewünscht zum laufen gebracht. Danke dir nochmals.

Habe folgende Einstellungen verwendet:
Acc_Fact := standart
Freq_Div := 25


Gruess
Ralliart
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi,
ich bin zielich frisch im Umgang mit WAGO SPS und stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Hier komm ich nicht weiter, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, wie ich diese Werte setzen kann. Freue mich über jedes Licht ins Dunkel.

danke.jakob
 