Konzeptfrage S7 300, F-Technik, CFC usw.

IPC Bernhard

Level-2
Beiträge
210
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich soll eine mittelgroße Dosieranlage programmieren. Das ganze ist in der chemischen Industrie.

Ein paar Eckpunkte (geplant "noch" nicht bestellt):

CPU 315F PN/DP
Sinamics G120 am Profibus mit F- Technik (Dosierpumpe Aus)
Endress + Hauser Promass 83 mit Profibusanbindung.
MP 377 zur Rezeptverwaltung und Visualisierung.

Geplant ist auch dass die Dosierung "Batchweise" abläuft.
Medium 1, Medium 2, Rühren, fertig.
Dafür würde ich gerne eine Schrittkette mit Graph 7 machen,
da sich der Ablauf mit unterschiedlichen Rezeptwerten
immer wiederholt.

Es sind auch noch ein paar Ventile dabei die sicherheitsgerichtet abschalten müssen.

Sowei so gut.

Nun zu meiner Überlegeung:

Da ich Antriebe, Ventile, Dosierungen, usw. habe wäre es schön wenn es CFC´s mit den
entsprechenden Bildern für die Visu geben würde.
Jetzt habe ich etwas gelesen über eine Wasserbibliothek von Siemens.
Da wären doch die Standardanwendungen soweit drin.
Kann man die CFC´s daraus auch in eine CPU 315 einbauen?
Wie weiß man wieviel Speicher man für das Ganze braucht, reicht da eine 315 (317)?
Kann man eventuell auch die, z.B. für ein Ventil, schon existierenden Bilder in WINCC Flex einbauen?

Oder gibt es andere Möglichkeiten für seine Aufgabe?

Sicher kann man sich das ganze aus alten Projekten einzeln
zusammenbauen, die verschiedenen Status der Antriebe, Ventile usw.
in Bits und Bytes zusammenschrauben und in der Visu wieder trennen.
Oder über Bildbausteine das ganze machen. Aber da
wären doch vorgefertigte CFC´s mit Bildern der komfortablere
und vor allem sichere Weg, da die beiden "eigentlich" miteinander
funktionieren müssten.

Ich habe u.A. auch schon mit PCS7 gearbeitet, daher kommt eigentlich das Denken
mit den CFC´s und den dazugehörigen Bildern.

Da wäre noch eine Frage.
Bis dato habe ich mit F-Technik noch nicht viel zu tun gehabt.
Sind die Bausteine z.B. für einen Analogeingang als FB XXX ausgeführt?
Oder gibt es da auch die Möglichkeit mit der CFC Technik?

Gruß
Bernhard
 
Mit der Siemens Wasserbibliothek habe ich mich letzt beschäftigt.
Kann man durchaus auch auf einer 315er laufen lassen, je nach Mengengerüst würde ich aber doch besser zur 317er greifen.
Da sind dann auch alle Symbole für WinCC und teilweise auch für flexible vorhanden. Es werden sogar "Faceplates" für Flexible mitgeliefert.
Setzt man die Wasserbib ein muss zwingend in CFC programmiert werden. Wird schon bei der Installation abgefragt ob das Paket vorhanden ist.
Um die Bausteine in Flexible einzubinden ist nur ein einziger Global-DB nötig, in dem die Instanz-DB Nummern der Bausteine aus der Wasserbib gespeichert werden.
Somit funzt die Flex-Visu auch nach einem Gesamtübersetzen des CFC's weiter (Variablen in Flex werden über Pointer adressiert). Dazu sind im CFC zusätzlich Koppelbausteine einzufügen.
Allerdings ist die Bibliothek für Flexible noch nicht ganz ausgereift. Es gibt z.B. ein Ventil nur Horizontal und nicht Vertikal.
Teilweise sind die Bildhintergründe komisch.
Hier muss man also noch etwas nacharbeiten.
Aber insgesamt war ich von der Bibliothek angenehm überrascht. Vor allem weil sie (noch) kostenlos zu bekommen ist.
 
Zurück
Oben