Frohe Weihnachten,


Ich habe ein Projekt, welches Fehlersichere Bausteine enthält. Das Passwort für diese Bausteine habe ich auch bekommen, aber es wird nicht akzeptiert.

Folgende Ursachen kann ich mir vorstellen:
A - das Passwort ist einfach falsch,
B - das Passwort ist richtig, aber mit einem russischen Zeichensatz eingegeben worden,
C - Es liegt an meiner veralteten "S7 Distributed Savety V5.2" (die aktuelle Version bekomme ich in den nächsten Tagen).

Gibt es eine Möglichkeit in einem Step7-Projekt das Savety-Passwort zu knacken?


Vielen Dank im Voraus
und beste Grüße
Holger
 
Hi

Der Erzeuger des Projektes soll das Passwort mal auf z.b. "1111" ändern.

Ich denke, Zahlen in Rusisch sind identisch ! ?

Und dann nochmals testen.


Gruß Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Erzeuger des Projektes scheint nicht auffindbar zu sein. Eine kleine Hoffnung habe ich noch das der "Erzeuger" gefunden wird. Aber die ist sehr klein.

Gibt es ein Standart-Passwort? Vielleicht wurde dieses ja nie geändert und ist nach wie vor gültig. Wie lautet es?

Gibts doch einen Weg das Passwort zu knacken?


Ich will im moment nur die IP-Adresse der Steuerung und der beiden angeschlossenen Touchscreens ändern.
Mir wurde schon vorgeschlagen die IP-Adressen mit dem Siemens-Tool s7wnpstx.exe zu ändern.
(SPS mit s7wnpstx.exe und Touchscreens in den Windows-Netzwerkeinstellungen ? )
Aber das ist eigentlich kein guter Weg.


Danke für eure Bemühungen
Holger
 
Ich denke mal, dass dir bewust ist wofür das Passwort da ist? Denn das hört sich nicht so an!
Es geht hier nicht um Know-How schutz oder soetwas, sondern um eine Sicherheitsrelevante Steuerung! Überlege mal was passiert, wenn nach deiner Änderung der HW-Konfig eine Sicherheitslichtschranke nicht mehr funktioniert, der nächste Kollege in die Anlage läuft und getötet wird?
Du kann dann vor Gericht noch so lange erzählen das du "nur mal eben kurz" eine IP-Adresse ändern wolltest.
*packt die Moralkeule wieder weg*

Sag einfach deinem Cheff das du an der Steuerung nichts ändern kannst (und auch nicht willst). Er kann dann entscheiden ob sich es sich wirklich "lohnt" noch etwas an der Steuerung zu ändern..

Ein Standartpasswort gibt es nicht, da du beim erstellen des F-Programms aufgefordert wirst ein PW einzugeben.
 
Schlaumeierei hilft nicht - aber es geht trotzdem vorwärts.

Habe nach zig Versuchen Step7 neu gestartet und nochmals mit der Groß-/Kleinschreibung experimentiert - Hurra jetzt hab ich's.