Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: AG_Send und AG_Recv Datenübertragung

  1. #1
    Registriert seit
    27.11.2011
    Beiträge
    43
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo beisammen,

    ist es möglich mit den Bausteinen AG_RECV und AG_Send (FC5 und FC6) mehr wie 8192 Byte zu empfangen oder zu versenden?
    Zitieren Zitieren AG_Send und AG_Recv Datenübertragung  

  2. #2
    Registriert seit
    22.01.2009
    Beiträge
    288
    Danke
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Bei der 300er ja, bei der 400er muß dann FC50,FC60 verwendet werden.
    Wird aber langsam. (Korrektur: gilt für die 240 Byte Grenze)

    Gruß
    Klaus
    Geändert von Klärmolch (27.12.2011 um 20:40 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Klärmolch Beitrag anzeigen
    Bei der 300er ja, bei der 400er muß dann FC50,FC60 verwendet werden.
    Wird aber langsam.
    Also die Dokumentationen sprechen immer von 8192 Byte als Obergrenze. Welche CPU/CP-Typen sollen denn mehr unterstützen?

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    Klärmolch (27.12.2011)

  5. #4
    Registriert seit
    22.01.2009
    Beiträge
    288
    Danke
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Asche auf mein Haupt, nur halbherzig gelesen.
    Das gilt für die 240 Byte Grenze.

  6. #5
    Registriert seit
    27.11.2011
    Beiträge
    43
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ohhh
    Gibt es da keine andere möglichkeit dies zu umgehen?
    Ich muss 18000 Bytes übertragen.

  7. #6
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo !
    Teile doch einfach deine Datenmengen auf mehrere Tupels (mehrere Telegramme mit zusammenhängenden Datensätzen) auf !
    Der Empfangspartner kann dir dann diese wieder zusammensetzen.

    http://de.wikipedia.org/wiki/Tupel_(Informatik)

    Gruss
    kind regards
    SoftMachine

Ähnliche Themen

  1. S7-LAN Adapter CP-MODE AG_SEND AG_RECV
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 21:53
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 10:58
  3. Probleme mit AG_SEND und AG_RECV
    Von -Melanie- im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 14:10
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 07:01
  5. Auswertung Statuswort von AG_SEND/AG_RECV
    Von Hardy81 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 09:47

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •