TIA 11 SP2 - Wert wird nicht gelöscht

Michael J.

Level-1
Beiträge
60
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag

Verwende:

TIA V11 SP2
SP-1200 1212AC/DC/RLY

Ich habe mir ein FC programmiert und diesen in ein OB eingefügt.

Ich habe an meinem FC den Eingang EN mit einem Eingang belegt. Wenn ich den Eingang aktivieren wird der Baustein sauber bearbeitet.
Wenn ich nun den Eingang ausschalte dann wird der Baustein nicht mehr bearbeitet aber die Werte am Ausgang bleiben bestehen.

Das sind Reale Werte die Ausgeben werden.

Habe ich etwas falsch eingestellt oder ist das Software/Hardware bedingt?

Gruß
 
Das ist normal, wenn du die Variablen nirgends anders beschreibst. Dann behalten sie ihren Wert bis du wieder was auf sie zuweist.
Dann sollte dein Enable Eingang nicht auf Enable gehen, sondern im Baustein die Variablenausgabe steuern. Wenn 1 dann errechneter Wert, wenn 0 dann 0. ....
Thomas
 