Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Programm läuft nicht

  1. #1
    Registriert seit
    29.12.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Habe Neuland betreten, meine ersten Versuche mit SPS LOGO!

    Mein Programm funktioniert in der Simulation aber nicht auf der LOGO OBA6

    siehe Anhang
    hat da jemand eine Erklärung??

    bin für jede Hilfestellung dankbar!
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren Programm läuft nicht  

  2. #2
    Registriert seit
    11.04.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    523
    Danke
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge

    Standard

    Ohne die Datei anzuschauen, wäre interessant was den nicht funktioniert?

  3. #3
    Registriert seit
    14.10.2010
    Ort
    Telgte
    Beiträge
    655
    Danke
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge

    Standard

    Hi,

    hast du ggf. Cursortaste oder Eingang programmiert den du in der Hardware nicht hast?
    Oder vielleicht nur vergessen die Logo wieder auf Run zu stellen?
    Die Simulation interessiert solche Dinge nicht...

    Edit:
    Folgende LOGO! kann verwendet werden:
    0BA4.Standard
    0BA5.Standard
    0BA6.Standard
    0BA6.ES3

    Gruß
    Toki
    Geändert von Toki0604 (29.12.2011 um 19:29 Uhr) Grund: Ergänzung
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0

  4. #4
    sps06 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.12.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Guten Abend

    ich denke das soll's ja nicht geben, dass die Simulation funktioniert aber das Programm
    in der LOgO nicht, oder?

    Eingang I5 wird auf Q 1 geschalter aber
    der Eingang I6 wird nicht auf die Ausgänge weitergeschaltet, der Timer wird auch nicht gestartet.

    ich glaub ohne Schaltung ansehen wird's ein bischen schwierig;

    am besten wäre wenn das jemand auf einer anderen Logo testen könnte


    Danke und schönen Abend

  5. #5
    sps06 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.12.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Toki

    alles versucht, Hardware ist ident

  6. #6
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.206
    Danke
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von sps06 Beitrag anzeigen
    Guten Abend

    ich denke das soll's ja nicht geben, dass die Simulation funktioniert aber das Programm
    in der LOgO nicht, oder?
    Warum nicht?
    Die Simulatrion spielt dir die Hardware vor, die benötigt wird.
    Wenn die tatsächliche Hardware nicht vorhanden ist, dann hast du ein Problem.

    Was hilft es dir, wenn jemand dein Programm testet und es bei dem läuft?
    Ich würde mich mit dem System beschäftigen und dann ein Programm schreiben und testen.

    Es ergeht mir oft so, dass meine Programme nicht das machen, was sie sollen.
    Dann heisst es Fehler suchen und nicht andere damit beschäftigen.


    bike

  7. #7
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Ich behaupte mal, der Fehler ist die C-Taste. Du hast sie in der Simulation als Öffner programmiert und das Oder-Glied, welches auf den Rücksetzeingang geht, negiert (NOR).
    Die C-Taste ist aber ein schließender Taster. Ändere Dein Programm dahin gehend.

    Also: C-Taste als Schließer (auch in der Simulation) und aus dem NOR ein OR.
    Gruß
    190B

  8. #8
    Registriert seit
    09.06.2008
    Beiträge
    138
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Bin auch der Meinung. Am Programm wirds nicht liegen. Evtl. an der Hardware/Verdrahtung.
    Erst prüfen, ob das Signal wie gewünscht am Eingang "real" ansteht und zwar mit dem Messgerät.

  9. #9
    Registriert seit
    14.10.2010
    Ort
    Telgte
    Beiträge
    655
    Danke
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge

    Standard

    Moin sps06,

    habe das Programm mal auf ne Logo! geworfen und damit gespielt.
    Ich verstehe zwar die Logic dieser Verschaltung nicht (vielleicht weils nen Auszug ist),
    allerdings hat dieser Programmauszug funktioniert.
    Q3 kommt sofort, Q2 verzögert 3sec.

    Gruß
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0

  10. #10
    sps06 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.12.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    190B hatte recht, die C taste war's

    danke für die Bemühungen

Ähnliche Themen

  1. Programm läuft, aber keine Effekte auf Variablen
    Von Gegge im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 15:26
  2. Warum läuft das nicht?
    Von SPSKILLER im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 17:09
  3. S7-200 Microwin läuft nicht
    Von FKJ im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 09:38
  4. X2X läuft nicht mit 50 m!?!
    Von da_kine im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 21:18
  5. SPS läuft noch altes programm durch ???
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 10:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •