    Hallo!

    Habe in meiner Programmierung einen Zähler drin der bis 12 Zählen soll.
    Im nächsten Netzwerk werden die Zahlen verglichen
    L Z2
    L KZ 010
    !=F
    =M0.0

    Funktioniert bestens bei der Zahl 0 - 9 und von 10 bis 12 gehts garnicht.
    Der Zähler zählt zwar hoch bis 12 aber die Vergleicher bleiben bei VKE 0

    Woran liegt es?

    Habe eine S5 95U und benutze S% für Windows.

    Habe die Programmierung jetzt nur im Simulator geprüft und nicht auf die CPU hochgeladen.
    Zitieren Zitieren Zähler Vergleicht nur bis 9!  

  2. #2
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Durch die Anweisung L Z2 wird der Zählerinhalt dualcodiert geladen, der Vergleichswert wird aber BCD-Codiert (L KZ) geladen. Du versucht jetzt, Apfel mit Birnen zu vergleichen.

    Probiere es mal so:

    L Z2
    L KF +10
    !=F
    = M 0.0

    Nachtrag:

    Oder die BCD-codierte Variante:
    LC Z2
    L KZ 010
    !=F
    = M 0.0
    Geändert von 190B (02.01.2012 um 16:31 Uhr)
    Gruß
    190B

  3. #3
    Krma1985 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.04.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    1. Variante klappt. Danke

Ähnliche Themen

  1. Zähler
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 09:48
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 15:42
  3. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  4. Zähler 0 bis 9 und 9 bis 0
    Von dennish23 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 10:21
  5. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •