Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13

Thema: Newbie braucht eure Hilfe! Nach Zähler X soll Ausgang ...

  1. #11
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es geht auch kürzer und ohne Zwischenmerker, trotzdem führen weitere Impulse nicht zu einer verlängerten Schaltung das Ausganges:

    Code:
    // Jede steigende Flanke des Eingangs E0.0 wird mit Z1 gezählt 
    
    U	E 0.0            // Signal, welches gezählt werden soll
    ZV	Z 1             // ZähleVorwärts Zahler '1'
    ***
    
    L	Z 1              // Lade Zähler '1'
    L	KF +5            // Lade Konstante für Vergleichswert, Wert = '5'
    >=F                  // Vergleich 'grösser-gleich'
    L	KT 100.0         // Lade Konstante für Timer 100/100 Sek.
    SA	T 1             // Ausschaltverzögerter Timer '1'
    ***
    
    U	T 1              // Signal steht an
    =	A 2.0            // Ausgang steuern
    R	Z 1              // Rücksetzen des Zähler '1' 
    ***

    Gruss,
    Jörg

  2. #12
    Registriert seit
    24.09.2003
    Beiträge
    122
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Es geht auch kürzer und ohne Zwischenmerker, trotzdem führen weitere Impulse nicht zu einer verlängerten Schaltung das Ausganges:
    das stimmt schon, aber da der Zähler solange zurückgesetzt wird
    wie T1 = '1' ist, werden Impulse die während dieser Zeit
    auflaufen ignoriert.


    mfg.
    Rolf

  3. #13
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    das stimmt schon, aber da der Zähler solange zurückgesetzt wird
    wie T1 = '1' ist, werden Impulse die während dieser Zeit
    auflaufen ignoriert.
    Kann ja durchaus erwünscht sein

    Man muß sich halt genau überlegen, was man benötigt bzw. wie eine bestimmte Funktion einer Maschine sein soll.

    Somit hat Lars nu 2 bzw. 3 Varianten für ne gezählte Impulserfassung


    Gruss,
    Jörg

Ähnliche Themen

  1. Zähler soll nur bis 11 zählen
    Von Benno1989 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 08:34
  2. Ausgang macht nicht was er soll.
    Von Insane im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 10:53
  3. Wert im Merkerwort soll Ausgang schalten.
    Von lowbit im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 23:18
  4. Newbie braucht Hilfe zu op 7
    Von Miekesch im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 22:58
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 22:10

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •