zunächst danke ich dir für die schnelle Antwort, rostiger Nagel!!

ich habe den CP 5711 als Master deklariert und mit dem IM 151-1 Standard verbunden.

Die Profibusverbindung zwischen PC Station->CP 5711 und der Baugruppe IM151-1 Standard besteht ja, nur innerhalb der Station muss ja noch eine Verbindung von CP 5711 zu WinLC RTX erstellt werden.

gibt es da eine Idee oder Alternative zu, wie die Lösung aussehen könnte??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
WINLC Status Windows 7

Ich stehe auch grade vor der Alternative WINLC. Hab das letzte mal damit vor 2 Jahren gearbeitet. Werden immer noch nur einige ausgesuchte Ethernetkarten unterstützt (für PN-Anbindung,..)? Also ohne die teure Siemenskarten.
Wie läuft das mit WIN7?
Gruß
Sailor
 
Ich würde eher zu den Bundles greifen, die Siemens anbietet. Dann brauchst du dir keine Sorgen um Kompatibilitäten usw. zu machen. Außerdem haben z.B. die Microbox PCs NV-Ram (bzw. es gibt es als Option). Bei einem Standart PC brauchst du auf jeden Fall eine USV und musst die SPS dann manuell herunterfahren.
Die Bundles bieten ein komplettes "Paket", was zwar nicht ganz günstig ist, jedoch viele Vorteile gegenüber der "Bastellösung" hat.

Das OS ist imho immer noch WinXP embedded. Aber da auf die Dingern ehe keine andere SW installiert bzw Internet eingerichtet werden sollte, ist es ja auch unwichtig wie alt das OS ist?
 
Bundles, ok. Mir als Idealisten schwebt ein Laptop mit LC und Anbindung über das normale WLAN und Profinet-Funktionalität an eine natürlich unkritische Anlage vor.
Soll ich weiterträumen mit meinen leeren Geldbeutel?

Gruß
Sailor
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also da würde ich eher ne 317 mitnehmen als einen PC ;)

Vor allem hast du ja nur noch halb so viel Leistung (dual core) wenn die RTX läuft. Auf einem Single Core System würde gar nichts mehr gehen, da sich die Software alle Resourcen krallt.

Naja und die Litzenzen sind ja auch nicht billig..
 
Ich hab die LC (2008- schon auf nen Rechner mit 2 Kernen und WINCC7.0 und S7-Engineering und und und.. laufen lassen, ohne Probleme und die Lizenz ist finanziell vergleichbar mit HW-Controller, hat aber ne Speed, da kannst du die Löffel anlegen. Core 1 LC, Core 2 der Rest = ok!! und wirklich stabil, zumindest die Ver. 2008. unter XP.
Nachteil nur die Peripherieanbindung, weil funktionell und finanziell die wenigsten Laptopkarten tauglich für PN-Master sind, meines Wissens.
Gruß
Sailor
 
Aus dem WinRTX Handbuch:

Intel 82573L
Intel PRO/1000 PL Intel 82573L IE-Allgemein
Intel PRO/1000 PL Intel 82573L IE-Allgemein
Intel PRO/1000 GT (PCI) Intel 82541PI IE-Allgemein
Intel PRO/1000 PL (integriert) Intel 82573L IE-Allgemein
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Gleich mal vorweg, ich bin was Siemens IPCs angeht ein Anfänger. Ich habe einen IPC477C mit WinLC RTX. Ich habe ein fertiges Projekt auf meinem PG mit Step7. Auf dem IPC habe ich alles gleich konfiguriert wie in der HW Konfig. Dh. Index 2 WinLC, 3 IE Allgemein, 4 WinCC flexible. Bei IE Allgemein zeigt er mir aber STOP an. Unter den Einstellungen seh ich auch keine IP Adresse bzw kann diese auch nicht ändern. Das habe ich direkt beim Adapter gemacht. Wie bekomme ich eine Verbindung zwischen WinLC und PG hin, damit ich die HW Konfig / Programme usw laden kann?
Bin über jede Hilfe Dankbar!
 
Ok hat sich erledigt. Der Treiber für die Netzwerkadapter war nicht installiert, wodurch die Adapter deaktiviert waren..
 
Zurück