Morgen erstmal,

ich hab da wieder so eine kleine Delikatesse ;)

Ich verbaue bei einer Anlage oben angegebene Elektronikmodule, um Messsignale von einem Füllstandssensor (siehe --> http://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-sitrans-lr560-19703.htm ) auszuwerten. Das Teil schickt mir 4-20mA.

Jetzt meine Frage: Wie muss ich das Eingangssignal skalieren?
Code:
L PEW 256
ITD
DTR
L 27.684e+003
/R
T x.y
Dies wäre das Standard-Procedere bei "gewöhnlichen" AI's wie z.B. bei der CPU 314IFM

Gilt hier (http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW) auch den Faktor 27684, durch den das in REAL gewandelte Signal dividiert werden muss? Oder hab ich da eine andere Auflösung (die 13bit in der Angabe machen mich stutzig)

Danke schon mal im Voraus

lg/spezi
 
Hallo,

Du hast recht, Du teilst unabhängig von der Auslösung durch 26.684e+003. (ausser bei Temperatur-Baugruppen)
Der Analogwert steht linksbündig in deinem PEW. Wenn du eine höhere Auflösung hast, gibt es rechts mehr niederwertige bits, die Bugruppe löst feiner auf.
 