Statusbit

studi50

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich bin gerade dabei, mit mehr oder weniger Erfolg, mich in AWL einzulesen. Dazu meine Frage zu folgendem Programmcode.

Code
Code
Code
...
U(
O E0.0
O E0.1
)
= A0.0

Wo wird geschrieben ob im oberen Code die Und-Verknüpfung erfüllt oder nicht erfüllt ist? Ich dachte dafür sei im Statusbit das "Statusbit OR" zuständig. Doch wie ich es bei der Simulation auch drehe oder wende, es bleibt immer "O".

Danke für die schnelle Antwort
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So ganz verstehe ich zwar Dein Problem nicht, und Deine Code Zeilen auch nicht. Ob eine Verknüpfung erfüllt ist, wird Dir im VKE (Verknüpfungsergebnis) angezeigt.
 
ich hätte den ganzen Code aufschreiben sollen also noch mal:

U E0.0
U E0.1
U(
O E0.2
O E0.3
)
= A0.0

Gehen wir von folgenden Werten aus:

E0.0 True
E0.1 True
E0.2 True
E0.3 False

------------------------
________VKE__Status (Status des bestimmten Bits)
U E0.0__1_____ 1
U E0.1__1_____ 1
U(_____ 1_____ 1
O E0.2__1_____ 1
O E0.3__1_____ 0
)______ 1_____ 1
= A0.0__1_____1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gehen wir von folgenden Werten aus

E0.0 True
E0.1 False
E0.2 True
E0.3 False

------------------------
________VKE__Status
U E0.0__1_____ 1
U E0.1__0_____ 0
U(_____ 0_____ 0
O E0.2__1_____ 1
O E0.3__1_____ 0
)______ 1_____ 1
= A0.0__1_____1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Wo wird im zweiten Beispiel die Information abgespeichert, dass die obere "Und-Bedinungn" False war? Das VKE ändert sich ja in der Oderbedinung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wo wird im zweiten Beispiel die Information abgespeichert, dass die obere "Und-Bedinungn" False war? Das VKE ändert sich ja in der Oderbedinung.
Durch raten, so wie wir es hier machen vielleicht?
Schon einmal daran gedacht zunächst dir einmal die Grundlagen zu lernen?
Woher weiß das Wasser, dass es kocht?
Na klar, weil es verdampft.

Die Fragen werden immer intelligenter habe ich das Empfinden.


bike
 
übrigens sieht es eher so aus, wie im anhang, wenn du die signale so anlegst, wie beschrieben
 

Anhänge

  • status.PNG
    status.PNG
    4,2 KB · Aufrufe: 35
ich hätte den ganzen Code aufschreiben sollen also noch mal:

Gehen wir von folgenden Werten aus

E0.0 True
E0.1 False
E0.2 True
E0.3 False

------------------------
________VKE__Status
U E0.0__1_____ 1
U E0.1__0_____ 0
U(_____ 0_____ 0
O E0.2__1_____ 1
O E0.3__1_____ 0
)______ 1_____ 1
= A0.0__1_____1
Das VKE hast du wohl selbst dazugeschrieben... bei ) kommt nie und nimmer VKE 1 raus
 
Zurück
Oben