-> Hier kostenlos registrieren
Hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Wenn der Baustein nur 1x benutzt wird, gibt es doch keinen zweiten Aufruf.
Wenn in dem FB die Variablen nur im temp liegen und dann der FB 2 mal aufgerufen wird, dann wird doch die Temp bei beiden FB geschrieben.
Also ich das so getestet, dann habe ich das Verhalten wie der TE geschrieben hat.
Jeder Aufruf allein funktioniert, zusammen nur, wenn die Signale gleichzeitig kommen.
Daweil ja die Temp dann gleich beschrieben bzw genutzt werden.
Wenn ich die Bildchen nach programmiere und die Variablen in den richtigen Bereich lege, dann funktioniert das.
Die Funktion ist mir nicht ganz klar und ich weiß nicht warum so programmiert wurde, doch das liegt im Ermessen des Programmierers.
bike