SFB 4 und SFB 5

tnehrich

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr. :)

Ich habe eine Frage zu den Timersystemfunktionsbausteinen 4 und 5.

Es gilt ja die Regel: "Kein Timer unterm Sprung"

Ist das bei den SFBs auch so, oder gibt es keine Probleme?


Grüße, Torben
 
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr. :)

Ich habe eine Frage zu den Timersystemfunktionsbausteinen 4 und 5.

Es gilt ja die Regel: "Kein Timer unterm Sprung"

Ist das bei den SFBs auch so, oder gibt es keine Probleme?


Grüße, Torben

Bei jedem Sprung musst du dir Gedanken machen was vor und was ist nach dem Sprung.
Resümee: du als Programmierer musst dir Gedanken machen, was geschieht wenn du an einem Aufruf eines SFB vorbeispringst

bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gelten die gleichen Regeln.
Allerdings verhalten sich die SFBs etwas anders als die normalen Timer wenn sie übersprungen werden.

Timer zu üperspringen ist und bleibt schlechter Stil.

Gruß
Dieter
 
Timer zu üperspringen ist und bleibt schlechter Stil.

Wer sagt das?

Ich habe aktuell eine Anwendung, wo bei bestimmten Bedingungen die Zeitzählung stoppen muss, dann aber an dem unterbrochenen Zeitpunkt weiterzählen muss.
Also stoppe ich den Aufruf des Timers (SFB4) in diesem Fall, wo die "Zähl-Bedingung" nicht erfüllt ist.

Ich könnte es mit i=i+1 machen oder komfortabel mit dem Datentyp Time und der SFB4, was ich vorgezogen habe. Zumal der Endkunde soviel wie möglich in KOP haben möchte...Und Kunde ist König.
 
Zurück