Step7, 5.5 Online

hightower777

Level-1
Beiträge
53
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich kann mit dem KOP-FUP-AWL Editor keinen Baustein online anschauen. Es kommt immer die Fehlermeldung, dass kein Teilnehmer gefunden wurde.
Die CPU ist eine 315DP, angeschlossen über Ethernet. Ping funktioniert!!!
Wenn ich über Erreichbare Teilnehmer die CPU suche, findet der Simatic Manager die CPU auch und ich kann auch Online zugreifen!!!
Jetzt funktioniert auch der KOP-FUP-AWL Editor!!!

Wenn ich aber den Simatic Manager neu starte, geht das Spiel von vorne los. Zuerst geht nix, dann über Erreichbare Teilnehmer einmal zugreifen und schon geht der Editor auch ???
Was ist denn das ????

Vielen Dank für Eure Tips.

Gruss Hightower
 
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Im Normalfall nimmt der Editor die IP-Adresse aus der Hardwarekonfig (diese zur Sicherheit noch einmal prüfen). Bei ereichbare Teilnehmer schickt er Identifikationspäckchen los und alle die korrekt antworten werden abgefragt und aufgelistet. Danach kann auf diese zugegriffen werden. Es sieht also so aus, als ob die Konfiguration im Projekt nicht mit der Realität übereinstimmt.
 
Wie ist denn der PG/PC Adapter eingestellt ? Evtl. auf TCP/IP (AUTO) ? Wenn ja, mal auf z.B. NdisWAN IP umstellen. Mit der AUTO-Funktion hatte ich auch schon Probleme
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

also die CPU wurde schon mal geladen und hat 192.168.1.10.
In der Hardwareconfig ist bei der CPU auch 192.168.1.10 eingetragen.

Bei PG/PC-Schnittstelle ist die *.TCPIP Verbindung angewählt, nicht die *TCPIP.Auto !!!

Ich habe auch in der Hardwareconfig mal versucht zu übertragen, dann kann man sich ja im Fenster, wo die IP-Adresse abgefrage wird
auch die angeschlossenen CPU anzeigen lassen, auch dort wird die CPU mit 192.168.1.10 aufgelistet.
Was fehlt den jetzt noch ???

Gruss Hightower
 
Mit eine altere 315F PN/DP mit eine Ethernet port had ich auch probleme bei eine verbindung ohne Switch, die porte habe keine autocross. Dan mussen Sie ein Switch oder ein cross ethernet kabel brauchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit eine altere 315F PN/DP mit eine Ethernet port had ich auch probleme bei eine verbindung ohne Switch, die porte habe keine autocross. Dan mussen Sie ein Switch oder ein cross ethernet kabel brauchen.
Dann würde es über erreichbare Teilnehmer vermutlich auch nicht gehen.
 
Zurück
Oben