    So nun zur Frage:

    An einer bestehenden Anlage, soll zum Taster (Schliesser) am E224.0, ein Taster (E0.0) parallel gehängt werden.
    Die Schullösung:
    U E224.0
    O E0.0
    = M0.0
    So wäre es ja einfach. Aber der Eingang E224.0 ist in der ganzen Steuerung in zig Netzwerken zigfach verwendet.
    Möchte da nicht alles verodern.

    mein Lösungsansatz:
    U E0.0
    S E224.0
    Denke das funktioniert so, ist aber sicherlich nicht die gute Lösung.
    Frage: Was für Probleme kann ich hier bekommen.

    Danke derweil
    Zitieren Zitieren S7 300 Eingänge überschreiben  

  2. #2
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Zwei Gegenfragen:
    - Wär würde den E 224.0 rücksetzen?
    - Warum den zweiten Taster nicht parallel zum ersten Taster an E 224.0?
    Gruß
    190B

  3. #3
    Guste ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.09.2006
    Ort
    bei Ulm
    Beiträge
    210
    Danke
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Zu Frage 1:
    Es ist ja ein Taster an E224.0 so müßte er ja beim Durchlauf wieder zurückgesetzt werden.

    Zu Frage 2: Komme baulich an den Eingang nicht ran (Tasterfeld mit Profibus DB Anschluß)

  4. #4
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Nein, wenn er nicht wieder abgefragt wird, bleibt er gesetzt.

    Aber nutze doch die Funktion umverdrahten.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Gruß
    190B

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:

    Guste (09.01.2012)

  6. #5
    Registriert seit
    20.11.2003
    Beiträge
    24
    Danke
    5
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo Guste,

    war mir nicht so: Eingänge sind nicht setzbar !

    Vorschlag:
    1) umverdrahten E224.0 auf Mxx.x
    2) dann in einem FB/FC den E224.0 und verodert E0.0 auf den Mxx.x legen

    Ich legen meine Eingänge und Ausgänge immer in einem FB ( InOUT-Patch) auf Merker.
    So kann ich an einer Stelle im Prog. invertieren, endprellen , verzögern, simulieren, Freigeben usw.

    Mit Gruß
    Michael

  7. #6
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von michi Beitrag anzeigen
    Hallo Guste,

    war mir nicht so: Eingänge sind nicht setzbar !

    Vorschlag:
    1) umverdrahten E224.0 auf Mxx.x
    2) dann in einem FB/FC den E224.0 und verodert E0.0 auf den Mxx.x legen

    Ich legen meine Eingänge und Ausgänge immer in einem FB ( InOUT-Patch) auf Merker.
    So kann ich an einer Stelle im Prog. invertieren, endprellen , verzögern, simulieren, Freigeben usw.

    Mit Gruß
    Michael
    Also du kannst Eingänge schon setzen, wenn diese nicht vom PAE überschrieben werden.
    Ich würde symbolisch programmieren und die Eingänge, wie du schon selbst vorgeschlagen hast, auf Merker legen.
    Dann brauchst du keinen Patch FB und dies ist eine saubere Lösung, würde ich schreiben.


    bike


    btw: muss einmal testen wenn ich eine Steuerung habe, wie dein Ansatz funktioniert, denn auf diese Idee kam ich bisher noch nicht

  8. #7
    Guste ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.09.2006
    Ort
    bei Ulm
    Beiträge
    210
    Danke
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo 190B

    Es seht ja in den ganzen Netzwerken

    U E224.0
    = MXX.X
    denke das reicht doch zum Rücksetzen

    Die Frage ist nur
    wie verhällt sich intern der Eingang

  9. #8
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard

    Wenn du die Eingänge schreiben willst, dann so:
    O E0.0
    O E224.0
    = E224.0

    Das am Anfang des OB 1 dann funktioniert es, doch schön, schaut anders aus.


    bike

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:

    Guste (09.01.2012)

  11. #9
    Guste ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.09.2006
    Ort
    bei Ulm
    Beiträge
    210
    Danke
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Danke an alle hätte nicht gedacht, daß das heute abend noch so ein Echo findet
    Hallo Bike
    Ja klar schön ist es nicht. Will ja nur mit wenig Aufwand zum Ziel kommen.

    O E0.0
    O E224.0
    = E224.0
    gefällt mit besser als meine Lösung mit
    O E0.0
    S E224.0

    Gruß Guste

  12. #10
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Zitat Zitat von Guste
    Ja klar schön ist es nicht. Will ja nur mit wenig Aufwand zum Ziel kommen.

    O E0.0
    O E224.0
    = E224.0
    gefällt mit besser als meine Lösung mit
    O E0.0
    S E224.0
    Beide Lösungen sind einfach nur beschissen, wenn ich Kunde wäre, damit kommst Du bei mir nicht durch ...
    Ich finde es unangebracht, dem Instandhalter beim Kunden so einen Mist zu hinterlassen. Und das nur, weil Du nicht die Durchsetzungskraft hast, einen Elektriker zu übereden, zwei Taster/Schalter parallel zu verdrahten.

    Gruß

    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
    Zitieren Zitieren Boooaaahh  

Ähnliche Themen

  1. fs.filecopy überschreiben?
    Von hoT im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 19:15
  2. Zählerwert überschreiben
    Von Elektrosly im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 20:24
  3. DB Inhalt überschreiben
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 00:02
  4. virtuelle Eingänge S7-300
    Von Pau1e im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 05:29
  5. Baustein überschreiben
    Von Unregistriert im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 09:55

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •