    Hallo!

    Habe eine ganz einfache sache nur komm ich nicht zusammen und weiss nicht mehr warum

    Zwra muss ich wenn ein Impuls kommt einen Wert um eins Erhöhen.

    Hab geschrieben:

    U E 18.7
    SPBN M001
    L DB105.DBW 12
    L 1
    +I
    T DB105.DBW 12
    M001: NOP 0

    was kann hier nicht stimmen????


    Mfg
    Much
    Theorie ist, wenn jeder alles weiß und nichts funktioniert.
    Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
    Bei uns ist Theorie und Praxis vereint:
    Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren Impulse Zählen  

  2. #2
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Code:
    U E 18.7 
    SPBN M001 
    L DB105.DBW 12 
    L 1 
    +I 
    T DB105.DBW 12 
    M001: NOP 0
    Ich nehme mal an, Dein Zähler läuft hoch und höher, solange E 18.7 '1' ist?

    Teste doch mal die Funktion FP (bei positiver Flanke):

    Code:
    U   E 18.7 
    FP  M 100.0
    =   M 100.1
    
    U   M 100.1
    SPBN M001
     
    L   DB105.DBW 12 
    L   1 
    +I 
    T   DB105.DBW 12 
    
    M001: NOP 0

    Peter

  3. #3
    Registriert seit
    27.04.2005
    Beiträge
    200
    Danke
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hallo Much,

    du mußt deinen Eingang als positive Flanke generieren.
    Im Moment wird solange um 1 erhöht, bis dein Eingang auf Null ist.

    Das kann für mehrere Programmzyklen sein.

    z.B. du hast den Eingang für 1s auf 1 und deine Zykluszeit beträgt 20ms,
    dann gilt 1s=1000ms
    1000ms/20ms=50
    Also wird bei 1s 50 mal um eins erhöht.

    Gruß
    Christian

  4. #4
    Registriert seit
    22.08.2005
    Ort
    Rum
    Beiträge
    83
    Danke
    5
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Vielen Dank für die schnelle Hilfe jetzt Funktionierts

    Mfg
    Michael
    Theorie ist, wenn jeder alles weiß und nichts funktioniert.
    Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
    Bei uns ist Theorie und Praxis vereint:
    Nichts funktioniert und keiner weiß warum!

Ähnliche Themen

  1. S7-Impulse zählen und vergleichen
    Von cider im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 17:51
  2. Impulse zählen und versch. Zeiten einschalten!
    Von MRT im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 17:37
  3. Kann man mit der 12/24Rc Logo auch 12V Impulse zählen?
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 18:44
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 13:54
  5. Impulse
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.08.2003, 16:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •