    Hallo zusammen,
    ich hänge momentan an der Berechnung eines Sollwerts und komm einfach nicht
    weiter. Ich bekomme von einer anderen Steuerung einen Sollwert für ein Mischungsverhältnis
    in zwei Integern, die Summe beider Sollwerte ergibt immer 100 (zB 50:50/ 60:40/ 20:80).
    Jetzt muss ich diesen Sollwert aber in ein anderes Verhältnis setzen da meine zu mischenden
    Materialien unterschiedliche Schüttdichten besitzen. Ich habe momentan ein Verhältnis von
    1:3 das heißt bei einem Sollwert von 50:50 müsste ich nach meiner Berechnung 25:75 als
    Ergebnis haben.

    Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein, ich glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.


    Danke im vorraus


    Gruß
    Zitieren Zitieren Sollwertberechnung  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo

    1:3 das heißt bei einem Sollwert von 50:50 müsste ich nach meiner Berechnung 25:75 als
    Ergebnis haben.
    Was soll bei 10:90 rauskommen ?

  3. #3
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Hallo



    Was soll bei 10:90 rauskommen ?
    10:90 gesamt = bei Materialverhältnis 1:3 = 10:270
    100% = 10 Anteile + 270 Anteile = 280 Anteile gesamt
    10:90 gesamt = 28 Anteile Material1 und 252 Anteile Material2

    EDIT:

    Neue Rechnung:
    10:90 gesamt = bei Materialverhältnis 1:3 = 10:270
    100% = 10 Anteile + 270 Anteile = 280 Anteile gesamt
    1 Anteil = ~0,35714 %

    Material 1 = 010 Anteile = ~03,5714 %
    Material 2 = 270 Anteile = ~96,4286 %
    Geändert von 190B (11.01.2012 um 19:26 Uhr) Grund: Korrigiert wegen Fehlrechnung
    Gruß
    190B

  4. #4
    Avatar von plc_typ
    plc_typ ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.03.2010
    Ort
    Westerwald
    Beiträge
    161
    Danke
    41
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    ich müsste es aber irgendwie schaffen wieder auf ein eine summe beider sollwerte
    von 100% zu kommen.
    Geändert von plc_typ (11.01.2012 um 19:35 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Habe ich auch noch gemerkt. Hatte kurzzeitig einen Aussetzer.
    Gruß
    190B

  6. #6
    Avatar von plc_typ
    plc_typ ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.03.2010
    Ort
    Westerwald
    Beiträge
    161
    Danke
    41
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von 190B Beitrag anzeigen
    Habe ich auch noch gemerkt. Hatte kurzzeitig einen Aussetzer.
    Ich hab deinen vorschlag noch mal durchgerechnet, für mich sieht das eigentlich stimmig aus.

    Sollwert: 90:10 Faktorisiert mit 1/3: 90:30 Stellwert: 25:75
    Sollwert: 10:90 Faktorisiert mit 1/3: 10:270 Stellwert: 3,5:96,5
    Sollwert: 60:40 Faktorisiert mit 1/3: 120:60 Stellwert: 66,6:33,3
    Sollwert: 40:60 Faktorisiert mit 1/3: 40:180 Stellwert: 82:18
    Sollwert: 75:25 Faktorisiert mit 1/3: 75:75 Stellwert: 50:50

  7. #7
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von plc_typ Beitrag anzeigen
    Ich hab deinen vorschlag noch mal durchgerechnet, für mich sieht das eigentlich stimmig aus.

    Sollwert: 90:10 Faktorisiert mit 1/3: 90:30 Stellwert: 25:75
    Sollwert: 10:90 Faktorisiert mit 1/3: 10:270 Stellwert: 3,5:96,5
    Sollwert: 60:40 Faktorisiert mit 1/3: 120:60 Stellwert: 66,6:33,3
    Sollwert: 40:60 Faktorisiert mit 1/3: 40:180 Stellwert: 82:18
    Sollwert: 75:25 Faktorisiert mit 1/3: 75:75 Stellwert: 50:50
    Sollwert: 90:10 Faktorisiert mit 1/3: 90:30 Stellwert: 75:25
    Sollwert: 10:90 Faktorisiert mit 1/3: 10:270 Stellwert: 3,5:96,5
    Sollwert: 60:40 Faktorisiert mit 1/3: 60:120 Stellwert: 33,3:66,6
    Sollwert: 40:60 Faktorisiert mit 1/3: 40:180 Stellwert: 18:82
    Sollwert: 75:25 Faktorisiert mit 1/3: 75:75 Stellwert: 50:50
    Gruß
    190B

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:

    plc_typ (12.01.2012)