    Hallo,

    ich will an einer S5/115U - CPU944B die DP - Anschaltung tauschen (siehe oben).
    Ich habe im Programm Com-PB die entsprechende Konfiguration erstellt und auf die Mem. -Card übertragen.
    Nun das Problem: das OP25 erkennt die SPS nicht mehr.
    Mit aktivem QVZ = CPU geht auf STOP
    Ohne QVZ = CPU geht nicht auf STOP
    Daher müsste doch die IM308-C das Programm auf der Mem. - Card erkennen.

    Wer kann mir Tips geben oder eine andere GSD - Datei für das OP25 schicken !

    Danke und Gruß
    INST
    Zitieren Zitieren Tausch IM308-B gegen IM308-C  

  2. #2
    Registriert seit
    18.06.2003
    Beiträge
    141
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo INST

    hast du die Baudrate im PB-Prog. unter "Projektieren"-->"Busparameter"
    schon kontrolliert?
    Stimmt sie mit dem ProTool-Proj. überein?
    Ansonsten sollte auf dem OP25 eine Systemmeldungsnummer angezeigt
    werden, mit der du im Systemhandbuch "Kommunikation" nachsehen kannst, resp. das Problem einkreisen kannst.

    mfG churchill

  3. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo INST,

    das hier schon gecheckt?
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/186893

  4. #4
    INST ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.01.2004
    Ort
    Bodensee
    Beiträge
    260
    Danke
    18
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Churcihll,

    danke für den Tipp !

    Gruß
    INST
    Zitieren Zitieren Danke !!  

Ähnliche Themen

  1. Software S5 IM308
    Von mariob im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 17.09.2012, 21:07
  2. PC577 an S5 IM308-C
    Von Marc_3 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 16:42
  3. IM308 unterschiede??
    Von Lars123 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 23:44
  4. Im308
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 21:01
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.08.2005, 18:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •