Schönen guten Tag,

ich habe mich hier einmal angemeldet da ich mit meinem.. Latein.. am Ende bin.

Vor einigen Wochen haben wir auf der Arbeit einige Simatic Touch Pannels (OB177b PN/DP) bekommen, und um sie auszuprobieren eine Leitung (beide Seiten normale Anschlüsse wie sie auch an der Seriellen Schnittstelle zu finden sind, an einer Seite Buchse+ Stecker)
Intern fand ich auf der Seite mit Buchse und stecker etwas Elektronik, auf der anderen Seite 2 Wiederstände und 2 Adern (die aus der Leitung kamen)

(Die Touchpanels werden mit einer S7-CPU314C-2 DP verbunden)


Nun habe ich für die restlichen eine aktive Profibusleitung von Helmholz bestellt. Soweit wunderbar, man kann das Touchpanel jetzt sogar ohne Stromversorgung laufen lassen, jedoch kann ich nicht mehr beide über einen Programmierer (USB->MPI/DP) Beschreiben, was mit dem anderem Kabel jedoch ging.

ich hoffe ich habe alles genug beschrieben habe.

Mein Problem jedoch ist dass die Touchpanels für Übungszwecke gedacht sind und das Programmieren komfortabel und schnell gehen soll.
Liegt hier ein Konfigurationsfehler vor oder geht das mit diesen Leitungen nicht?


In Hoffnung auf einen Konfigurationsfehler:
freundliche Grüße von
Coco
 
Nun habe ich für die restlichen eine aktive Profibusleitung von Helmholz bestellt. Soweit wunderbar, man kann das Touchpanel jetzt sogar ohne Stromversorgung laufen lassen, jedoch kann ich nicht mehr beide über einen Programmierer (USB->MPI/DP) Beschreiben, was mit dem anderem Kabel jedoch ging.

ich hoffe ich habe alles genug beschrieben habe.

Mein Problem jedoch ist dass die Touchpanels für Übungszwecke gedacht sind und das Programmieren komfortabel und schnell gehen soll.
Liegt hier ein Konfigurationsfehler vor oder geht das mit diesen Leitungen nicht?


In Hoffnung auf einen Konfigurationsfehler:
freundliche Grüße von
Coco

Wenn du mit deinem Programmiergerät im Selben Bus Strang wie das Touch Panel bist sollte es normalerweiße gehen!
Hast du den schon eine Verbindung zur Steuerung?
An welchen Ports des TP hast du versucht es zu beschreiben?Was ist bei den TIP Switches eingestellt?

mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich kann wenn ich den (genau gesagt) usb->mpi/dp adapter direkt an den profibus anschluss des Touchpanels anschließe (Hat die Adresse 3) kann ich es gaz normal mit wincc flexible bespielen,
stecke ich nun die Busleitung hinein (das ende mit der Buchse in der SPS) kann ich das rouchpanel nicht mehr erreichen, jedoch die SPS (mit step7).
Drehe ich das ganze um, also stecker mit buchse in das Touchpanel kann ich das Touchpanel erreichen, jedoch nicht die SPS.

Beide untereinander können sich allerdings erreichen.
Ach und der Busstecker hat keinerlei Möglichkeiten eingestellt zu werden (manche haben ja so einen Schalter, der hier aber nicht)

Wenn ich morgen wieder auf der Arbeit bin werde ich mal ein paar Fotos machen und die genaue Beschreibung der Profibusleitung heraussuchen.

Danke schonmal für die reaktion.
 
... kann es sein, das du den Profibusstecker falsch angeschlossen hast (abgehend/ankommend vertauscht)? Beide Strangenden brauchen einen Abschluswiderstand. Also besorg dir schon mal nen 2. " Stecker mit Schalter" .

Thomas
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Imm Datenblatt steht:
An der Steckleitung sind keine Einstellungennotwendig und kann anallen PG - Schnittstellen betriebenwerden, bei denen dasRTS - PG Signal auf Pin 9​
liegt.


stimmt das ?

ach ja MPI/DP Adapter ist der
SÍMATIC S7
PC Adapter USB
6ES7 972-OCB20-0XA0
SVP AN511323

(In einem Kasten pro Buchstabe) X5678
V 1.3

 
einer meine Kollegen meinte, es läge an der Konfiguration, so dass ich das Gerät anders beschreiben müsste, da es ja jetzt ein Aktives Kabel ist.. aber ich weiß nicht was er damit meint,.. ist an dieser "überlegung" etwas dran, und wenn ja.. was meint er damit? :D
 
also ich habe den http://www.helmholz.de/prod.d,18_24_29.html?p_id=77
(die 2 version 4BD10)

die waren schon vorgefertigt, es gibt in drin keine Möglichkeit hier etwas zu vertauschen, da es mehradrig von innen ist.

Anhang anzeigen 16407

Die Steckleitung ist nach der Beschreibung für ein Programmiergerät gedacht. Die direkte Verbindung einer SPS und eines OPs funktioniert damit vielleicht nicht (Habs jetzt nicht getestet).
Nimm einfach 2 normale Profibusstecker und ein Stück Profibuskabel.

Ansonsten: Alle Busadressen unterschiedlich? (Auch die PG Adresse beachten)
 
Ansonsten: Alle Busadressen unterschiedlich? (Auch die PG Adresse beachten)

Adapter hat die Adresse 0, SPS adresse 2 und das HMI Panel die Adresse 3

Leider habe ich selber hier keine Profibusstecker rumliegen.. ich möchte halt 100% ausschließen dass es ein Konfigurationsfehler ist, bevor ich weiteres Geld investiere ..

in ein Paar minuten lade ich mal das Simatic S7 Projekt hoch..
 
Ich habe die Konfiguration mit einem simpelen 1-1 seriell Kabel getestet und es funktioniert alles (soweit)

Das geht je nach Baudrate bis zu mehreren Metern auch ohne Abschlusswiderstände. Es sollten aber nur die Pins 3 und 8 des Steckers beschalten werden.
Bei längeren Leitungen auf jedenfall Abschlusswiderstände verwenden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also ich habe eben mit dem support telefoniert.

die meinen ich hätte eine PROFIBUS-PG leitung gekauft.. aber mein Touchpanel versteht nur MPI, bzw der Profibus hat nur DP und nicht PG.. auf dem Gebiet bin ich leider total unerfahren..
 
Mein Erfahrung zu dem Thema, auch im Schulugsumfeld, sind:
Nimm Normale Busleitungen mit Garadem und Gewinkeltem Stecker. PC-Adapter USB funktioniert an jeder Schnittstelle, an der er mit Spannung versorgt wird.
Verbindung MPI oder DP am Panel stimmt schon, wird in der Regel nur über die Bautrate bestimmt was anliegt.

LG
 
Vielleicht noch mal zu (meinem) Verständnis:
Im Übersichtsbild unter deinen Fotos kannst du jetzt kommunizieren, von PG -> ? ?

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also ich kann mit nullmodemkabel kommunizieren, aber das ist nicht das Ziel

Mein ziel ist es mit dem PROFIBUS-PG Kabel zwischen OP177B PN/DP und CPU314C-2 DP zu kommunizieren.
Das funktioniert momentan nicht.

Die Konfiguration geht momentan davon aus dass das Touchpanel so wie die CPU über Profibus DP kommunizieren.

Leider ist, wie gesagt, das kabel ein Profibus PG kabel. Das PG findet sich auf der Seite des Touchpanels, daraus schließe ich dass ich das Touchpanel irgendwie auf dieses "PG" umstellen muss..
 
Das Kabel ist ein aktives Buskabel, sprich wenn du es auf die CPU aufsteckst, beeinflusst es nicht die physikalischen Eigenschaften des Busses.
Da MPI bzw. Profibus physikalisch exakt dasselbe sind, spielt der Umstand auch keine Rolle. PG heißt das Ding auch nur weil das eben die sinnvollste Anwendung für dieses Kabel ist.

Die Elektronik im Kabel ist lediglich ein kleiner RS485 Repeater.

Also in dem besagten Bild, kannst du da mit irgendwas kommunizieren?
DSC00323.jpg

Mfg
Manuel
 