Hallo Zusammen

Ich bin gerade dabei mich in Web2PLC einzuarbeiten. Ich wollte mit einem Demo Beispiel eine erste Übersicht erarbeiten. Leider kann ich im Web Browser keine anwenderdefinierte Seite laden, da ich kein PW eingeben kann. In der Anleitung sthet, dieses PW kann man in den Eigenschaften der CPU erstellen. Leider kann ich im Register "Web" keine Benutzer der Liste hinzufügen, da dieses Feld nicht aktiv ist.

Ich verwende eine CPU315-2 PN/DP 315-2EH14-0AB0. Kann ich mit dieser CPU gar keine anwenderdefinierte Seite laden? Welche CPUs wären denn dazu in der Lage?

Ich habe noch ein Bild für das bessere Verständnis meines Problems hinterlegt.

Ich danke für die schnelle Antwort

Gruss Studi

Eigenschaften_CPU.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich wollte sehen ob es mit einer CPU läuft, welche vom Beispiel vorgeschlagen wird. Deshabl ist im Bild eine 317 abgebildet. Ich habe mit der jedoch die selben Probleme, dass die Benutzerliste nicht aktiv ist.

Ich habe mir noch überlegt, dass ich eventuell etwas in der Netzwerkkonfiguration änder muss. Da ist zur Zeit nur die SPS drin.
 
Hallo nochmals

Ich habe den Fehler gefunden. Musste ein Hardwareupdate durchführen. Trotzdem Danke für die Bemühungen.

Gruss Studi
 