TIAPortal V10.5 > "Laden aus Gerät"?

RoHa65

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe folgendes Problem.
Ich muss ein Projekt ändern das es nicht mehr auf dem PC gibt. Ich müsste also das Projekt aus aus der SPS (S7-C1212 mit KTP600c) laden.
Leider finde ich keinerlei Möglichkeit ein vorhandenes Projekt "aus dem Gerät" zu laden.

Hat da jemand eine Idee oder den Lösungsweg ?

Danke
Gruß
RoHa
 
Hallo RoHa65,

uns wurde auf dem Umsteigerlehrgang gesagt das diese Funktion geplant ist, aber noch nicht funktioniert / freigegeben ist.
Ich glaube je nach Ausgabestand des V10.5 ist die Funktion schon eingetragen, aber grau hinterlegt und nicht nutzbar.
Ich kann dir leider auch keinen Trick oder Lösungsweg geben.
Aber vielleicht findest du doch noch einen Weg an das Original Projekt zu kommen.

Gruß
Toki
 
@MSB
Genau, das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Datenrücktransfer ist auch bei der neueren Basic Serie KTP nicht vorgesehen.:rolleyes:
( wobei ich dazu, außer einem technischen Hintergrund den Siemens lösen könnte, keinen ordentlichen Grund kenne)

Toki
 
Moin..
wollte das zufällig auch am Anfang der letzten Woche probieren und hat geklappt.
Habe allerdings TIA Basic V11 SP2.

Vorgehensweise:
Projekt mit der entsprechenden CPU anlegen.
Erreichbare Teilnehmer anzeigen lassen .
Den Knoten der entsprechenden CPU öffnen, bis Programmbausteine angezeigt werden.
Diesen kompletten Ordner per Drag&Drop in das Offline Projekt ziehen.

Soweit Symbolisch beschriftet wurde und auch Kommentare eingegeben wurden, werden diese auch mit übertragen.

HMI geht allerdings auch nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke !!!!

Danke für den Tip, so hat es geklappt.
Ich hatte es im Vorfeld mit "Copy/Paste" versucht und das klappte nicht. Aber nachdem ich das gleiche PLC-Modell angelegt habe lies sich das Onlineprojekt per "drag and drop" ins Offlineprojekt kopieren. (Auch mit 10.5 Basic)

OK ... die HMI-Daten hab ich zwar nicht bekommen (wie schon angedroht) aber so bin ich schon mal um Meilen weiter.
Jetzt kann ich das überarbeitete Programm wenigstens erstmal aufspielen und hab dann noch die Rückfallsicherung.
Man will ja nicht zuviel verlangen ... ist ja was von Siemens!

Danke nochmal für die Hilfe
RoHa

P.S.: Sollte jemand irgendwann einmal auf die Idee kommen eine Programmiersoftware für die S7 so einfach zu programmieren wie die "Logo-Soft", lasst es mich wissen.
@Systemprogrammierer: > Ich glaub da könnte man reich mit werden!
 
Ich kotz im Strahl.....:sb5:
Je mehr ich mich mit dem Siemenszeug beschäftige, um so mehr ärger ich mich.
Hab jetzt auch das Problem, dass mir nach einem Absturz alles flöten gegangen ist und musste jetzt auch feststellen, dass das nicht geht.
Kann doch technisch nicht das Problem sein, oder?
Ich meine für rund 400€ kann man sowas ja wohl erwarten.
Ich ärger mich nur über das Ding.
Am schlimmsten finde ich aber, dass die Rezepturstruktur nicht zu ändern ist. Das ist in meinem Fall für den Kunden nicht zumutbar.
Ich muss 200 Rezepte speichern können.Jeweil nur zwei worte und ein byte Wie sollen die armen Kunden die nicht umbenennbaren Datensätze wiederfinden??!
Naja....hätte nicht gedacht, dass man als einsteiger die 1200er Reihe schon voll auslastet^^
 
Was ist das denn für eine Aussage?
Es geht nicht um den Absturz sondern darum, dass es grundsätzlich nicht möglich ist.
Stell dir doch mal vor man soll ne Anlage umbauen, von ner Firma, die es evtl nicht mehr gibt oder die hütte ist abgebrannt oder was auch immer und man kommt nie wieder an die Daten rann.Oder sowas wie bei RoHa65 vorgefallen ist...
Das ist doch total bescheuert.......da kann man nichts schön reden.

Also ich meine ja nur....machst du alle Stunde ne Sicherung deiner Daten?
In ner Stunde hat man viel gemacht.....
 
Zuletzt bearbeitet:
Und was machst wenn die CPU durch Passwort geschützt ist? Bei der S7-300 wärst du mit dem Onlineprogramm ab einer gewissen Komplexität auch nicht mehr weitergekommen.
Was wenn die CPU abgebrannt wäre? Eine SPS ist kein Backupmedium, war es nie, wird es nie sein.

Ein Backup ist das wichtigste alles andere um doch noch an irgendwelche Daten zu kommen ist dann überflüssig. Keiner der Hersteller die ich regelmäßig benutze lassen eine vernünftige Wiederherstellung aus der CPU zu. Wozu auch?

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann ist es natürlich blöd.
Aber es gibt einige szenarien wo das schon nicht so dumm wäre. Auch ohne selbstverschulden fallen mir so einige ein.
Dass das grundsätzlich kein Backupmedium ist, ist mir auch klar.
Bin dennoch äußerst entäuscht von der 1200er Serie...........
 
Ich find die 1200er vom Preisleistungsverhältnis nahezu unschlagbar. Aber gut ich hab auch schon die billigen Logos im betrieb gehabt.

mfG René
 
Stimmt schon....gegen die CPU habe ich ja auch nichts.
Aber die HMI´s sind eher mittelmaß. Mir persönlich einfach nicht flexibel genug und dafür recht teuer.
Das LOGO TD ist in der Tat noch schlimmer.....mit den ollen cursertasten.....
 
Zurück
Oben