Ich stehe vor dem Problem einen Danfoss VLT- FC302 mit einer Siemens CPU314C-2DP über Profibus anzusteuern.
Hardwarekonfiguration und Bussystem ist konfiguriert und PPO1 eingestellt.
Ich bekomme aber keinerlei Kommunikation zwischen SPS und FU.
ist das der letzte Teilnehmer endwiederstand?
nach der Adresseingabe fc302 Spannungslos schalten und wieder einschalten.
Adresse richtig?
wenn das alles ok ist einmal parameterausdruck hochladen.
ich gehe davon aus dass die physikalische Verbindung unter Beachtung der Richtlinien und den Vorgaben der Hersteller durch geführt wurde.
hier einige Ansatzpunkte:
1. Wichtig ist die Parametrierung des VLT AutomationDrive (FC302). [SIZE=+0]Auszug aus dem Handbuch:
VLT-Parameter
[/SIZE]
Beim Konfigurieren eines Frequenzumrichters mit einer PROFIBUS-Schnittstelle sind die folgendenParameter besonders zu beachten.
•
Hand On-LCP Taste. Wenn die Hand-Taste auf dem Frequenzumrichter aktiviert ist, dann ist die Steuerung des Frequenzumrichters über die PROFIBUS-Schnittstelle deaktiviert. • Nach einem anfänglichen Einschalten stellt der Frequenzumrichter automatisch fest, ob eine Feldbus-Option in Einschub A installiert ist und stellt Par. 8-02 Aktives Steuerwort auf [Option A] ein.
Wenn eine Option bei einem bereits in Betrieb genommenen Frequenzumrichter hinzugefügt, geändert oder entfernt wird, ändert sich Par. 8-02 nicht, sondern der Abschaltmodus wird aktiviert,
und der Frequenzumrichter meldet einen Fehler.
Par. 8-02
Aktives Steuerwort auf [Option A]
Par. 8-10
Steuerwortprofil. Wählen Sie zwischen dem Danfoss FC-Profil und dem PROFIdrive-Profil (wie in der HW-Konfig). Par. 9-18 Teilnehmeradresse (Wie in der HW-Konfig)
Bitte daran denken dass die Adresse erst nach Neustart des FC übernommen wird. (Netz aus/ein auch eine evlt. Externe 24V Versogung)