Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 3 of 3

Thread: FC105 (scale) belegt Merker ab 234...254

  1. #1
    Join Date
    20.11.2003
    Posts
    24
    Danke
    5
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    frohes neues Jahr allen und Danke fuer die gewonnenen Erkenntnisse
    beim lesen euer Beitraege im vergangenen Jahr. War mehr als hilfreich
    fuer mich.


    Habe heute in der Querverweisliste leider gesehen, dass der
    geschuetzte FC105 die Merker MD234..246 und MW248..252 MB254 belegt.

    Frage:

    • Kann mir einer sagen, wo ich da eine Hinweis in den vielen
      Online- oder Offline-Hilfen uebersehen habe ??


    • Ist dieser Bereich fuer weitere Bausteine aus der Standart-Bibliothek
      reserviert?


    Bin leider davon ausgegangen, dass dieser Merkerbereich exklusiv
    dem Nutzer bereit steht und hab da mein Taktmerker u.a drin.

    mit Gruss
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote FC105 (scale) belegt Merker ab 234...254  

  2. #2
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    18
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo Michael,

    die FC105 ist eine Standardfunktion aus der Library "S5-S7 Converting Blocks". Bei der S5 gibt es keinen Lokaldatenbereich wie bei der S7. Es wurden die Merker ab Adresse 200 als sogenannte Schmiermerker für temporäre Daten verwendet. Eine ausführliche Beschreibung findest du im Umsteigerhandbuch "STEP 7 Von S5 nach S7" (wird mit Step7 installiert).

    Die Verwendung der "S5-S7 Converting Blocks" sollte mam meines Erachtens in neuen Programmen vermeiden.

    mfG, Stefan Beck
    Reply With Quote Reply With Quote S5-Schmiermerker  

  3. #3
    thomas Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hi@ll
    frohes neues jahr zunächst mal,
    auch ich denke du nutzt den falschen fc 105,irgendwo (nicht in s5 - s7 convert. ) ist noch ein fc 105 scale zum normieren von analogwerten, der keine merker automatisch nutzt, müßtest du irgendwo in den bibliotheken finden

    gruß thomas

Similar Threads

  1. Step 7 Mehrfachaufruf FC105 SCALE
    By S7Anfänger in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 10.01.2017, 17:19
  2. FC105 SCALE will PEW nicht
    By klaerbaer2010 in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 16.02.2011, 16:14
  3. Replies: 0
    Last Post: 28.11.2007, 17:56
  4. Replies: 3
    Last Post: 01.09.2006, 12:09
  5. Analogwertverarbeitung mit FC105 Scale
    By DaTommy in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 31.08.2006, 15:15

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •