Hallo zusammen,

Ich möchte meinen elektronischen Stromzähler (Hager) über die optische Datenschnittstelle und dem IR-Modul EHZ001 auslesen. Über das Prog. Hypertherm ist mir das auslesen schon gelungen.
Nun möchte ich die Daten über eine CP340 auslesen. Leider empfange ich keine Daten. Auch die LED`s an der Front TxD und RxD leuchten nicht.
Meine Steckerbelegung vom EHZ001 zum CP340 ist folgende:

DTR = Pin 4
GND = Pin 5
RX = Pin 3
TX = Pin 2

Im FC5 steht folgendes:


CALL "P_RCV" , "DB-CP340"
EN_R :=TRUE
R :=FALSE
LADDR :=288
DB_NO :=6
DBB_NO:=0
NDR :=M40.0
ERROR :=M40.1
LEN :=MW42
STATUS:=MW46

Muß ich die übrigen Pin`s auch anschließen?
Hat jemand so etwas ähnliches schon umgesetzt?
 
1. Verdrahtung: Pin's müssen alle belegt werden
2. Konfiguration: CP340 in der HW-Config mit der Parametriersoftware konfigurieren und laden
3. Programmierung: mit den Sende und Empfangsbausteinen verschalten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Halo,
Ich habe die die CP340 über die Parametriersoftware konfiguriert und geladen. Verschiedene Möglichkeiten in der Parametrierung habe ich ebenfalls schon versucht.
Leider hat es bis dato nicht funktioniert. Es wird auch keine Fehlermeldung generiert! Auffällig ist, daß die RX Led beim anstecken der EHZ001 an die CP340 Baugruppe kurz aufleuchtet und sich der Wert in meiner Variablentabelle einmalig ändert (auch wenn der Lesekopf nicht am Zähler angelegt ist).

Kann die CP340 überhaupt ein Protokoll DIN EN 62056-21 (ehemals IEC1107) lesen?


Wie sollen die restlichen Pins am Stecker (9 polig) verdrahtet werden, wenn alle Pins belegt sein sollen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Nein , der CP340 kann das Protokoll nach DIN EN 62056-21 nicht per Konfiguration lesen. Du mußt das ASCII-Protokoll einstellen und Das Zähler-Protokoll per Datenbaustein senden. Dann kommt die Antwort im Empfangsdatenbaustein. Die Nutzdaten mußt Du wieder aus dem Empfangsdatenbaustein raussammeln.
 