Thema: ET200S wird nicht erkannt

  1. #1
    Registriert seit
    21.07.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    105
    Danke
    37
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo liebe User,

    habe ein Problem mit einer ET200S (mit einem PM und zwei 2xAI's) und zwar hängt diese per DP an einer 317-2 PN/DP. Adressierung ist hard und softwaremäßig soweit vorgenommen und die HardwareConfig lässt sich auch fehlerfrei einspielen. Nun habe ich nur das Problem, dass ich wenn ich Online gehe in der Config die ET200S nicht erreichen kann und zudem die SF LED der 317 dauerhaft an ist und die BF LED blinkt und außerdem alle SF LED's an den Baugruppen der ET200 dauerhaft an sind.
    Habe wirklich keinen Plan mehr woher das kommen kann.

    LG Manu
    Zitieren Zitieren ET200S wird nicht erkannt  

  2. #2
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Ist der Endwiderstand hinten drauf?
    ist die Buszuleitung freigeschaltet ( Endwiderstände ) ??
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  3. #3
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Hallo Manu!

    Hast Du der ET200 die richtige Teilnehmeradresse gegeben und danach die ET spannungslos geschaltet?

    Grüße
    Gebs

  4. #4
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Was steht in der Diagnose der CPU?


    bike

  5. #5
    qpec_hagen ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.07.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    105
    Danke
    37
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also danke schonmal für die Antworten.
    1) habe an beiden Seiten den Endwiderstand drin
    2) Diagnosemeldungen: siehe Anhang
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  6. #6
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Hmmmm...

    Anlauf mit geändertem Systemausbau...

    Dumme Frage: stimmen die Nummern auf den ET-Baugruppen ABSOLUT mit denen in der HW-Config überein?

    Die Siemens-Bestellnummern meine ich.
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  7. #7
    qpec_hagen ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.07.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    105
    Danke
    37
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    @dtsclipper
    ja das war auch eine meine ersten handlungen. habe auch mehr als einmal geschaut aber sind genau die selben

  8. #8
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Standard

    Hi,
    wie ist die DP-Geschwindigkeit? Evtl. zu hoch? Probiere mal langsamer..

    gruss: Vl.
    ______________________________________
    relax, take it easy

  9. #9
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.712
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber so etwas kommt hier im Forum schon so dann und wann mal vor - also : Die (geänderte) HW-Konfig hast du auch in die CPU geschoben ?
    Wenn ja : Was sagt denn die Baugruppen-Diagnose selbst ?

    Gruß
    Larry

  10. #10
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Gut.

    Nächste Theorie:

    Wenn nur die 317 und die ET200 am Bus sind, sind auch beide Leitungen auf dem Stecker Eingang angeschlossen?
    Das ist der wo der Pfeil in Richtung Baugruppe zeigt und A und B sind richtig?

    Mit dem Endwiderstand wird der abgehende abgeschaltet.
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

Ähnliche Themen

  1. MP377, SD-Card wird nicht erkannt
    Von vita-2002 im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 13:46
  2. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  3. CP5611 wird nicht erkannt
    Von Phase im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 11:03
  4. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
  5. License Key wird nicht erkannt
    Von brainless im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 13:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •