Hallo, ich habe eine Kompakt CPU 314C 2DP mit der ich mit hilfe eines Inkermentalen Wegzählers ein Weg messe.
Jetzt hatte ich den eingebauten schnellen Zähler (60Khz) verwendet und diese dann mit dem SFB 47 bearbeitet lief auch in der Theorie wunderbar, aber in der Praxis waren die 60Khz zu wenig,
dann hatte ich mir eine 6ES7 350-1AH01-0AE0 Zählerbaugruppe (1Zähler @500Khz) besorgt um meinen Problemen entgegen zu wirken, da ich aber leider nicht sonderlich viel erfahrung mit diser art von Funktionsbaugruppe habbe und leider aus den Handbüchern von Siemens nich schlauf werde brauche ich dringend hilfe!!!
 
Hi,
grundsätzlich so: die Zählerkarte hat eigenen Prozessor, kommuniziert mit der CPU über Schnittstellen
DB und FCs. Man kann sie so parametrieren, dass nach Zählen von xyz Impulse ein Interrupt ausgelöst wird,
dann wird OB40 sofort aufgerufen. So reagiert man darauf. Das Zählen wird mit einem Bit (Software Gate On/Off) gestartet und gestoppt. In dem Schnittstellen DB steht auch der aktl. Zählerwert. So auf die Schnelle..

Gruss: Vl.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
aus dem handbuch kapitel 5-6​

Funktionsbaugruppe FM 350-1A5E00073035-02​



Aufträge bearbeiten​


Einen Auftrag für die FM 350-1 veranlassen Sie mit den FC-Parametern L_DIRECT,L_PREPAR, T_CMP_V1, T_CMP_V2, C_DOPARA, RES_SYNC,RES_ZERO und OT_ERR_A.Je nach Auftrag müssen Sie dafür die entsprechenden Werte (Ladewert, Vergleichswerte,Untergrenze, Obergrenze, Aktualisierungszeit) vor dem FC-Aufruf inden DB eintragen.Ein gesetzter Durchgangsparameter (L_DIRECT, L_PREPAR, T_CMP_V1,T_CMP_V2, C_DOPARA, RES_SYNC und RES_ZERO) wird von der FCCNT_CTL1 nach Erfüllung des Auftrags wieder gelöscht. Daran können Sie erkennen,dass der Auftrag von der FM 350-1 fertig bearbeitet wurde. Bei Bedarf können​


Sie diese Information in Ihr Anwenderprogramm einfließen lassen.
Der Parameter LOAD_VAL (Byte 14 bis 17) hat zweierlei Bedeutung:​


Wenn Sie den FC-Parameter L_DIRECT oder L_PREPAR setzen, wird


LOAD_VAL als Ladewert interpretiert.
 