Hochspannung mit Analogeingang überwachen

Otto

Level-2
Beiträge
138
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Kollegen, ich stehe vor einem Problem wo mir einfach noch
die passende Idee fehlt. Ich müßte mit einem Analogeingang einer 95U
eine Spannung von 0-2500V überwachen.

Habe schon mächtig gegooglet doch irgendwie nicht das richtige gefunden.

Hat von Euch schon mal einer soetwas versucht?

Gruß Otto :cry:
 
Hallo,
mußt Du die Spannung, DC ?, analog in die SPS eingeben. Zum Beispiel umgewandelt in 0 - 10 Volt?
Und wie genau soll das werden?

MfG Günter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Günter,

es geht hier um die Überwachung einer Spannungquelle zur isolationsprüfung in einem Automaten,
um sicherzustellen das die Prüfspannung richtig eingestellt ist.


Die Prüfspannung ist AC, die kann natürlich für die Messstelle gleichgerichtet werden. 0 - 10V als
Ausgang wäre schon toll.

Genauigkeit +/- 10-20 V sollten reichen.

Gruß Otto
 
über Messwandler auf zb.: 0-100VAC , dann über Messwertumformer von 100VAC auv 0-10VDC oder auf 0/4-20mADC, damit kommst du dann auf die SPS.

Messwandler könnte ev bei kleiner Leistung der Stromquelle und entsprechedem Schutzaufwand durch einen Widerstandsteiler ersetzt werden (da musst du aber sehr genau wissen was du machst und welche Leistungen / Ströme da vorkommen und wie die Vorschriftsgemäß (Luftabstände, Abstände Leiterbahnen, . .) zu behandeln sind).

Besser sind "magnetische" Wandler entsprechender Hersteller. (Zelisko, Celsa, Siemens, . . .)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir mussten mal ein Hochspannungssignal 3 kV - 10 kV über eine Zeit (~ 100 ms) aufzeichnen. Wir haben das über ein Picoscope gemacht.

Was ich eigentlich sagen wollte: elektrisch gesehen war da einfach ein Tastkopf 1:1000 in Verwendung.

Weiss nicht ob die SPS ein Signal nach einem Tastkopf erkennen könnte...

bg
bb
 
Zurück
Oben