    Hallo ich müchte wenn die Anlage von Stop auf RUN geschaltet wird, einmalig einen OB ausführen, der mit zwei Ausgänge auf 1 setzt.

    Ich hab einen OB100 Programmiert mit


    S a 1.0
    S a 1.1
    BE


    aber es passiertnichts.


    MFG
    Zitieren Zitieren Anlauf OB  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das S ist VKE-abhängig.

    Probier mal so:

    SET // VKE = 1

    S A1.0
    S A1.1