S7-300 Parameteränderung mit Folgen???

Bud

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
hab`da mal ein paar Fragen. Ich muss an einer Anlage eine Änderung vornehmen. Diese wird von einer CPU 319-3 PN/DP gesteuert. Ich muss in einem Modul der vorhandenen Hardwarekonfiguration einige Parameteränderungen vornehmen. Bei dem Modul handelt es sich um einen RS232C Kommunikationsprozessor (6ES7 341-1AH02-0AE0). Momentan ist in der Parametereinstellung unter dem Menüpunkt "Enderkennung eines Empfangstelegramms": "Nach Ablauf des Zeichenverzugszeit" angewählt (4ms). Ich muss es aber auf Endezeichen (CR) umstellen. Was passiert, wenn ich diese Änderung in die Hardware übertrage (Laden in Baugruppe)? Schluckt das die CPU einfach so, oder geht sie danach in den Stopmodus? Wird immer die ganze Hardwarekonfiguration übertragen, oder nur der Teil, der geändert wurde (soweit kein neues Modul dazu kommt, bzw. durch ein anderes ersetzt wird)? Wenn die CPU danach in Stop geht, habe ich nämlich ein Problem. Denn dann muss die Anlage danach komplett leergefahren werden (Bedeuet einen längeren Zeitaufwand, den mir meine Firma nur ungern zu Verfügung stellt). Danke schon mal im voraus für eure Mühe.
 
Hallo Bud,

beim Einspielen der Hardware in eine andere CPU als eine 400H wird grundsätzlich die CPU auf STOP gehen weil immer die gesamten Daten übertragen werden und diese nur ein mal beim Starten der CPU geladen werden!
 