Probleme mit dem Vorzeichen (Analog PT100)

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Es tut mir leid, aber ich lese zu diesem Problem mich die letzten drei Tage durch.
Aber ich finde meinen Fehler nicht selber , wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Gruss Oli
 
Hallo
Es tut mir leid, aber ich lese zu diesem Problem mich die letzten drei Tage durch.
Aber ich finde meinen Fehler nicht selber , wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Gruss Oli
Wir haben dir mehrmals geschrieben wo dein Problem ist.
MSB hat dir geschrieben, ich habe dir geschrieben, also was willst du noch?
Bei der Onlineansicht einfach einmal die Darstellung ändern und dann anschauen.

Ich würde es gut finden, wenn du uns das Problems des Programms erklären kannst.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
was meint ihr mit Darstellung ändern (KOP; FUP, AWL) oder (HEX,DEZ,BIN)
Mein Problem was ich nicht verstehe ist vielleicht auf bem Bild zu sehen,
wenn ich das PEW in einer Variablentabelle aufrufe hat es eine anderen Wert wie im KOP.
Gruss Oli
Kop1.JPG
 
Das Problem ist mir mittlerweile klar, auch wenn er die Ursache nicht begreift!

Er wandelt das PEW400 mit DI_R nach REAL, folglich steht dann im REAL-Wert auch 65... und nicht -170.
ergo muss er den Move durch ein I_DI (vermute mal das das in KOP so heißt) ersetzen.
 
Hallo
das mit einem I_DI geht nicht, da kann ich den I nicht mit einem PEW beschreiben.
aber kann einer mir den Unterschied auf dem letzten Bild erklären
Gruss Oli
 
Zurück
Oben