Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15

Thema: FC105 kein Outwert?!

  1. #11
    ChrisH. ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.02.2012
    Beiträge
    19
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wäre schön, wenn es eine Fanfrage wäre aber ich habe einen Messumformer zwischen der mir ein 4-20 mA Signal schickt.
    Der PEW 256 schickt mir ein Wert jetzt bei Raumtemperatur von: 7208 Dezimal
    und ändert sich je nach Temperatur, also der Wert scheint in Ordnung zu sein.

    Am MD10 habe ich jetzt in der Variabelentabelle ein Lebenden Hexalwert, aber immer noch keinen wert zwischen 0 und 100.

  2. #12
    Registriert seit
    12.05.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    889
    Danke
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge

    Standard

    ..von dem Stromsignal hattest du nichts gesagt..

    in der Variablentabelle umschalten von hex -> Gleitpunkt.was steht dann dort ??

    was hast du denn nun geändert?warum bekommst du denn JETZT Werte??
    Geändert von rheumakay (13.02.2012 um 10:04 Uhr) Grund: ergänzung
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rheumakay für den nützlichen Beitrag:

    ChrisH. (13.02.2012)

  4. #13
    ChrisH. ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.02.2012
    Beiträge
    19
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke Ja Sorry habe jetzt einen Temperaturwert von 23.67° ! Sehr klasse Forum hier
    Sorry hatte vergessen, das mit dem Strom zu erwähnen!

  5. #14
    Registriert seit
    12.05.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    889
    Danke
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge

    Standard

    wenn du jetzt noch schreiben würdest, warum es jetzt funzt...
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.

  6. #15
    ChrisH. ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.02.2012
    Beiträge
    19
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe MD10 in MD14 getauscht und in der Symboltabelle MD und MW mit adressen bestückt. Der FC war Zyklisch eingebunden.
    Danke Nochmals.
    Von den Ausbildern konnte mir keiner Helfen

Ähnliche Themen

  1. Skalieren mit FC105
    Von Caleb85 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 22:56
  2. Zwei FC105 hintereinander
    Von Strohsternbastler im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 12:49
  3. FC105 - Ret_Val 8
    Von Roos im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 09:05
  4. SCL FC105 Aufruf
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 14:44
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 21:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •