  1. #1
    Registriert seit
    08.11.2009
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich bin dabei ein S5 Prg umzuschreiben auf eine S7-412PN.
    Im S5 Prg steht folgendes:

    B MW224
    U M0.0
    B MW226
    = M0.0
    = M200.0

    Im Übersetzungshandbuch von Siemens finde ich dazu nichts. Wer kann mir da mal auf die Sprünge helfen?

    PSer Quellcode existiert nur in Papierform.
    Zitieren Zitieren Umstieg von S5 nach S7  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Geändert von Verpolt (14.02.2012 um 14:36 Uhr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:

    Frank1965Y (14.02.2012)

  4. #3
    Frank1965Y ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.11.2009
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die schnelle und kompetente Hilfe!

  5. #4
    Frank1965Y ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.11.2009
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich habe nun die nächste Hürde und hoffe, dass mir wieder geholfen wird.

    ;DB10 erzeugen
    NAME: DB-ERZEU
    L BS 34
    L KF +10
    +F
    LIR 1
    L KF +0
    ><F
    SPB =M001
    L KF +255
    E DB 10
    M001:

    Umgesetzt soll es in eine CPU 412 PN.
    Wie würde die Übersetzung dazu aussehen?

  6. #5
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ohne den Code jetzt näher untersucht zu haben, behaupte ich mal:

    ;DB10 erzeugen
    NAME: DB-ERZEU
    L BS 34
    L KF +10
    +F
    LIR 1
    L KF +0
    ><F
    SPB =M001

    dieser Teil prüft, ob der DB 10 existiert. Wenn ja, wird gesprungen. Wenn nicht, dann
    L KF +255
    E DB 10
    M001:

    wird hier der DB 10 mit der Anzahl von 256 Datenworten erzeugt.

    Für die S7 gibt es die SFC's 22 und 24 für den Fall.
    SFC 22 = "CREAT_DB" (erzeuge DB)
    SFC 24 = "TEST_DB"" (prüfe DB)

    Nähers erfährst Du in der S7-Hilfe.
    Gruß
    190B

Ähnliche Themen

  1. Umstieg von Delphi nach?
    Von bike im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 23.11.2009, 08:58
  2. Umstieg von Protool auf??
    Von ch1576 im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 11:23
  3. Umstieg von S7 auf Beckhoff SPS
    Von Oest im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 08:51
  4. Umstieg nach B&R
    Von Vbxler im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 20:46
  5. Umstieg von S7 auf Beckhoff
    Von Vicky im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 20:36

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •