Hallo,
für ein Schulprojekt versuche ich eine Verbindung von meinem Laptop mit WinXP + Step7 Version V5.3(+HF2) und CP343-IT (V 1.0.1) herzustellen. Und es klappt einfach nicht.

Ich habe meinen Laptop über ein gekreuztes Patchkabel (CrossOver) mit der CP343 verbunden.
Sobald ich das Kabel in meinen Laptop stecke leuchtet am CP auch die LINK-Lampe.

Dann habe ich versucht die Schnittstellen einzustellen IP-Adressen und so weiter. Wenn ich nun versuche über S7-Diagnose eine Verbindung aufzubauen bekomme ich immer die Meldung:
"Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, der Teilnehmer meldet sich nicht"
Auch über Eingabeaufforderung und ping habe ich es schon versucht => 100% Verlust.
Sobald ich aber sende fängt die Lampe RX/TX an der CP343 an zu blinken.

Vielleicht liegt es an den Schnittstelleneinstellungen, aber darüber habe ich keine Infos gefunden.

Kann mir jemand weiterhelfen? Mir ist jede Idee recht.
 
wie ist denn die ip am cp und am laptop? welche subnetmask?

für die erste konfiguration must du die cp über mpi/dp einspielen.
die blinkende rx/tx deuten nur auf eine korrekte hardware hin.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe meinen Laptop auch über ein Crossover an die IT angeschlossen.
Da Du nicht weiter auf die Einstellungen eingegangen bist, schau doch mal nach ob dort eventuell der Hase begraben liegt.

Ich habe zB der IT die Adresse 192.168.1.1 gegeben und der Laptop hat die IP 192.168.1.13

Das klappt wunderbar und muss eigendlich nur an der IT projektiert werden und in den TCP/IP-Einstellungen am Laptop eingestellt werden.

Da die CP leider in der Schule ist und ich im Moment auch den Laptop nicht hier habe, kann ich leider nicht sagen wie genau Du wo was einstellen musst, sorry.

Michael
 
auch so noch was.

wenn dein laptop seine ip nicht über einen dhcp server bekommt, wählt windows wahlos eine aus.
es sei denn du hast deinem laptop eine feste ip zugewiesen.

die subnetmask ist immer 255.255.0.0 (also ein klasse b netz)
die ip ist immer 192.168.x.y

meist wird der cp auf ein klasse c netz konfiguriert. 255.255.255.0

dann klappt das nicht.
 
Hallo Paula,

zuerst mußt Du die Parameter in der Hardwarekonfiguration einstellen. Diese müssen zu Deinem PC passen. Bei Direktverbindug sollte am PC eine feste IP-Adresse konfiguriert sein, da mein Freund Bill sonst "wilde" Adresse vergibt. Mit diesen ist ein Verbindungsaufbau zum CP nicht möglich. Desweiteren müssen die IP-Adressen im selben Segment liegen, da ein Router bei Direktverbindung nicht existiert.
Deshalb: Hardware projektieren, über MPI auf die SPS übertragen und dann auf TCP/IP umstellen.
Ich hoffe das hilft

Grüße
WK
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe die HW-Konfig angepasst und über MPI (verbunden mit der CPU 315 DP-2, die auf dem selben Rack wie die CP343 sitzt) geladen.

Anschließend habe ich der CP343 die IP-Adresse 192.168.178.17 und meinem Rechner die IP 192.168.178.2 zugewiesen (SuBNetzmaske 255.255.255.0)

Habe ich das richtig verstanden, dass die SUB-Netzmaske falsch ist?
Muss ich sie auf 255.255.0.0 umstellen?
 
Paula schrieb:
Ich habe die HW-Konfig angepasst und über MPI (verbunden mit der CPU 315 DP-2, die auf dem selben Rack wie die CP343 sitzt) geladen.
Prima.

Paula schrieb:
Anschließend habe ich der CP343 die IP-Adresse 192.168.178.17 und meinem Rechner die IP 192.168.178.2 zugewiesen (SuBNetzmaske 255.255.255.0)
Wieso der CP anschließend? Die Daten müssen mit dem Rest der Hardwarekonfig auf die CPU (und dadurch auch auf die CP)

Paula schrieb:
Habe ich das richtig verstanden, dass die SUB-Netzmaske falsch ist?
Muss ich sie auf 255.255.0.0 umstellen?
Die parametrierte Subnetmask ist bei Deinen verwendeten IP-Adresse korrekt. Jetzt sollte nach Umstellung auf TCP/IP alles funktionieren.

Grüße
WK
 
Paula schrieb:
Anschließend habe ich der CP343 die IP-Adresse 192.168.178.17 und meinem Rechner die IP 192.168.178.2 zugewiesen (SuBNetzmaske 255.255.255.0)

so sollte es gehe.

aber wie ich oben bereits erwähnt habe vergibt windows eine ip adresse aus einer klasse b netz subnetmask. also 255.255.0.0

die ersten beiden zahlen sind immer 192.168.x.y
x und y werden von windows wild vergeben. z.b. 192.168.10.100

es reicht also wenn du dem cp eine ip aus dieser mask gibst.
also irgendwas 192.168.x.y
z.b. 192.168.20.50

im prinzip bedeutet das, dass alle adressen von 192.168.1.1 bis 192.168.255.255 im gleichen netzwerk liegen.


der vorteil einer subnetmask von 255.255.0.0 ist folgender:
wenn du mit deinem laptop auch ab und an in einem anderen netzwerk arbeitest in dem du eine dynamische ip vom dhcp-server bekommst, musst du nicht ständig die ip der netzwerkkarte in deinem laptop umstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Problem gelöst

Es lag gar nicht an den Netzwerkeinstellungen sondern an der Busanbindung auf dem S7-Basisgerät. Die CP343 hatte gar keine Busanbindung und hat somit auch meine IP-Einstellungen nicht mitgemacht.

Ich hätte ja gedacht, das die CPU315 einen Fehler rausgibt wenn Geräte über die HW-Konfig geladen werden, die nicht am Bus sind, aber naja.
Ich habe es über den Betriebszustand der CP heraus gefunden. Dort wurde angezeigt, das die CP gar nicht in echt verbaut sei.

Nachdem ich den Busanschluss richtig hergestellt hatte hat es auch mit meinen Einstellungen funktioniert über Ethernet auf die CP zuzugreifen.

Trotz allem vielen Dank.
 