Problem mit FC106

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Neee..
schau mal in den Screenshot
alle Bausteine noch mal nachladen!!
und dein FC3 (indem sich ja der Fc106 befindet?!) sollte auch im OB1 aufgerufen werden!
 

Anhänge

  • screenshot.pdf
    70,5 KB · Aufrufe: 15
Zuletzt bearbeitet:
Da bist du über eine Stolperfalle gestrauchelt, über die hier warscheinlich schon jeder drüber ist...:ROFLMAO:
Generell gilt: Wenn man einen Baustein zyklisch aufruft, dann muss dieser auch vorher in die CPU geladen werden!!
Gleiches gilt auch für Datenbausteine. Vor allem wenn man einen Datenbaustein erweitert, IMMER erst in die CPU laden ehe zyklisch auf die neuen Adressbereiche zugegriffen wird.
Wenn man aber schusselig ist (und das auch weiß), dann gibts den OB121, der -sofern in der CPU geladen - einen CPU-STOP verhindert.

Gruß Approx
 